土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小小铜管,竟会使多联机空调不制冷?你信吗?

小小铜管,竟会使多联机空调不制冷?你信吗?

发布于:2020-11-10 13:56:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


家里装了多联机空调,现在天儿越来越热,可是它却不冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上!

多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。

它主要有两种用途:

(1) 制作换热器 。如常用的蒸发器、冷凝器;

(2) 制作连接管道和管件

对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露,这是空调的致命缺陷,一旦泄露,空调的制冷剂将全部溢出,空调由于缺乏传热介质而使空调器失效。那对于铜管操作的那些误区都有哪些呢?

01

铜管存放不规范


摆放凌乱,没有进行封口保护

02

铜管制作好未马上封口


铜管未及时封口,导致里面渣滓多,危害设备安全运行

03

铜管切割不合格


未使用专业工具切割,切口不平整,毛刺较多

04

连接方式不注意


铜管径连接采用喇叭口焊接,焊接不牢固,引起泄露等安全隐患。必须使用胀管式连接。

05

焊接过程未充氮气

未充氮气焊接里面乌黑,氧化皮多

06

管路布局太随意


走管凌乱,铜管随意布置,应当布局合理,横平竖直

07

不合理使用工具


没有使用专用工具弯管,导致铜管折扁厉害,影响效果

以上的错误案例,希望制冷人在安装工程中能有多注意。

多联机中央空调本身只是一个“半成品”,需要经过设计、安装、施工才能保证空调设备的完好运行。而安装的每一个环节都会关系到整个系统的正常运行。若你是业主建议一定要找专业的团队进行安装。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑小兔
    黑小兔 沙发

    学习了,谢谢楼主分享!

    2020-11-17 08:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳

    感谢楼主分享好资料,学习一下

    2020-11-11 09:09:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组设备能效等级与限值汇总,含出处

收录于话题 转自 暖通家族 如有侵权,请联系删除 冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表1或表2所对应的效能等级2级( 《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》 ): 高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值(

回帖成功

经验值 +10