土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 必备压力变送器零位负迁移简单常识校验弄懂很简单

必备压力变送器零位负迁移简单常识校验弄懂很简单

发布于:2020-11-10 13:29:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

    压力变送器在市场占有很大的份额,。了解其常识对于压力变送器的使用可谓是必不可少的一部分。这些常识的了解对压力变送器的使用来说有着非常大的帮助。前期我们向大家介绍了压力变送器的一些校验常识,压力变送器校验前的准备、“ZERO”零点和“SPAN”量程的调节、量程的修改、线性调整、零位正迁移等。借此继续向大家介绍压力变送器的零位负迁移知识,希望以此加深了解。

    压力变送器的零位负迁移调整和压力变送器零位正迁移的调整差不多,借此也来举例加以说明以便在实际操作中便于理解。例如有一压力变送器,其原始规格为0~40kPa,现需将该压力变送器调到-10~ 10kPa,即零位具有10kPa的负迁移,压力变送器的量程由40kPa减低到20kPa。

    那麽其调整步骤为: 在迁移前,先将压力变送器量程调到需要的数值。按前边所述的零位量程的调整,将压力变送器的测量范围调到0~20kPa,然后进行迁移。

    如果压力变送器的零位迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现,使压力变送器的输出为4mA。 

    如压力变送器零位迁移量过大时,如本例,则应关掉电源,拔出压力变送器的放大线路板,将短路块拔到负迁移位置,然后插好放大线路板,将压力变送器的电源接通,加入给定的负迁移起始压力(-10kPa),调节零位电位器,使压力变送器输出为4mA。 最后复核当输入压力在测量上限时( 10kPa),压力变送器输出应为20mA,如有偏差可微调量程电位器。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SIEMENS定位器自动校正角度误差

siemens定位器调试在很大程度上是自动进行的,在初始化时,微处理器自动确定执行机构的零点。使用定位器上的LCD和按健可以手动操作气动执行机构。执行机构和作用方向的定位速度,用这些来确定小脉冲时间和死区,从而使控制达到较满意的地步。 siemens定位器的微处理器根据偏差的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制器偏差很小时,其自适应或可调死区状态,则没有控制指令输出;当控制偏差很大时。定位器输出一个连续信号,当控制偏差不大,西门子定位器会输出连续脉冲。

回帖成功

经验值 +10