土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商场排烟及送风口

商场排烟及送风口

发布于:2005-01-31 10:46:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.如果按每个排烟分区(500m2)设一台风机,5000m2商场就得设10台30000m3/h的风机。如果合用风机得60000m3/h,风管太大,不好布置。
2.商场送风口(散流器)一般间距为多少?6~8米合适吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zxs-hp-zxs
    zxs-hp-zxs 沙发
    1.防烟分区可以共用.排烟管的风速金属管能取到20米/秒.根据建筑平面合理划分防烟分区,再与平时通风系统相结合考虑双速风机.如果是好几层的商场,考虑竖向或横向的合用,减小防烟分区的面积,多个防烟分区的合用只要考虑最大防烟分区按120m3/h.实际风机数量或风量又可以减少.

    2.风口的送风风速对距离会有影响,可以参照风口厂家的样本,一般射流末端能达到2.5~3米,间距也就是射流长度的两倍左右.

    同意,风管布置计算按规范进行,每个防烟分区按60m3/h计算,风速按20米/秒计算,风机风量按最大防烟分区120m3/h计算,8M距离个人认为大了,主要看吊顶高度,查样本即可
    2005-02-06 12:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    按20米/s的风速.风管只要1800x500mm,风机采用双速,平时就24000m3/h左右.如果做全空气系统的商场,500平米的空调风管也要1600x500左右.加上喷淋,电缆桥架300mm,梁高800mm,净高3米左右,一般考虑吊顶的商场也要做到4.5米.不考虑吊顶的大型超市4.2米也是要的!建筑专业考虑层高都会考虑到设备空间的高度的!
    2005-02-01 11:53:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

职工食堂通风问题

一个供160~200人就餐的职工食堂(有6个包间),甲方要求我们先做操作间的通风,但是厨具都没有考虑。请问有没有同僚有这方面的经验值?风量和风压怎么选?

回帖成功

经验值 +10