消防设计中你有过类似的疑惑吗?GB98S205第4页“十二 4.稳压水泵的流量应在3分钟内,补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量”根据该图集第6页提供的气压水罐的稳压水容积,如ZW(L)-I_XZ_10_0.16的稳压水容积为86L,按上述规定3分钟补足,则稳压泵的流量86/3*60=0.48L/S即可,该设备给出的配套泵为25LGW3-10*4 N=1.5kw,该泵的流量为3m3/h。而《高规》P33之7.4.8.1给出稳压水泵的出水量,对消火栓不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
liuhailei201002
沙发
我也遇到这样的问题,16000平米 多层的综合楼卫生间大于5平米要不要设自喷呢,请高手指点!
2011-09-13 16:42:13
赞同0
-
zp_ks
板凳
同意老王的意见啊,这只在一类高层上有这个要求啊
2009-03-31 08:45:31
赞同0