土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设计中你有过类似的疑惑吗?

消防设计中你有过类似的疑惑吗?

发布于:2008-03-04 14:38:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB98S205第4页“十二 4.稳压水泵的流量应在3分钟内,补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量”根据该图集第6页提供的气压水罐的稳压水容积,如ZW(L)-I_XZ_10_0.16的稳压水容积为86L,按上述规定3分钟补足,则稳压泵的流量86/3*60=0.48L/S即可,该设备给出的配套泵为25LGW3-10*4 N=1.5kw,该泵的流量为3m3/h。
而《高规》P33之7.4.8.1给出稳压水泵的出水量,对消火栓不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
我的疑惑在于为何图集和高规给出的稳压泵的流量要求不一致呢?应该按高规的5L/S、1L/S直接选还是按图集满足3分钟补足稳压水即可了呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    三分钟补足稳压罐是个下限,可详细看看规定。另外图集也没有规定是消火栓专用还是喷淋专用,再,火灾发生后稳压泵会被关闭,他们的作用是临时的。
    2008-03-05 20:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    消防设计中你有过类似的疑惑吗?
    2008-03-05 07:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气压罐设置的流量和容积问题

现在手头的一个工程是一个烟叶储存仓库,建筑净高为22m,采用预作用自动喷水灭火系统,根据喷规,需要采用K=360的快速响应早期抑制喷头,开放个数为12个,最低工作压力为0.3mpa。货架内设置有4排喷头,喷头K=80,工作压力为0.2mpa,开放个数为14个,那么经过计算,得总共的喷淋系统流量为151L/s。因为没办法设置消防水箱,只能在消防泵房内设置稳压泵和气压罐供给整个系统的前十分钟用水。那么设置稳压泵和气压罐的设置怎么搞?

回帖成功

经验值 +10