土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厌氧池COD去除率低的原因

污水处理厌氧池COD去除率低的原因

发布于:2020-10-26 17:05:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。

污水处理系统厌氧强化菌解决厌氧池COD去除率低的问题

一、参数分析

1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的适用范围在6.5~7.2之间

2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制

3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下

4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计)

5)抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等

二、原因分析

1)厌氧池污泥浓度不足向厌氧池回生化泥

2)厌氧池进入大量物化污泥无机物占多数

3)厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡

4)水温超过厌氧微生物适应的范围超过40℃

5)进水pH超过10.5或者低于6.5

6)厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态设计问题

7)进入有毒物质或其他原因


甘度 | 做好菌种 做好服务

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发

    厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。

    2022-07-12 16:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    温度作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制

    2021-02-13 06:42:13

    回复 举报
    赞同0

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理工艺设计依据污水水质那些指标?

       污水处理的前提条件是必须正确掌握污水的水质。而污水的组成成分极其复杂,难以用单一指标来表示其性质。按污水中杂质形态大小分为悬浮物质和溶解性物质两大类,每类按其化学性质又可分为有机性物质和无机性物质;按消耗水中溶解氧的有机污染物综合间接指标有生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等。