土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水冷冷水机与风冷冷水机设计选型

空调水冷冷水机与风冷冷水机设计选型

发布于:2020-10-23 10:54:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


来源:制冷百科

如有侵权,请联系删除


一、 空调 的概念

空调是用来改善环境舒适性的设备,它可以调节空气的温度、湿度,保持室内的空气清洁。


二、空调常用专业术语

名义制冷量:在名义工况下的制冷量,W;

名义制热量:冷热型空调在名义工况下的制热量,W;

室内送风量:室内循环风量,m3/h;

输入功率:耗电功率,W;

额定电流:名义工况下的总电流,A;

噪音:在名义工况下的机组噪音,dB;

能效比:EER=制冷量/制冷输入功率;

制冷剂种类,如R22/R410A/R32;


三、常见制冷系统—压缩式制冷系统原理



压缩机将制冷剂压缩成高压饱和气体,这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,郭鹏学暖通将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。 


而蒸发器内的制冷剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。制热系统也是这个原理,只是方式相反。


四、空调的分类

氟系统: 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以 制冷剂 作为冷(热)源的载体。 如分体机、风管机、多联机等;



水系统: 主机(室外机)与末端(风机盘管)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。 如风冷式冷水系统、水冷式冷水系统等;


五、水冷冷水机空调系统

主要设备有: 螺杆机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、电子水处理仪或全自动软化水处理装置、水过滤器、膨胀水箱、末端装置(空气处理机组、风机盘管等)



5.1、水冷冷水机空调系统制冷主机的选择:

1.根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算。

2.统计建筑空调总冷负荷。制冷百科公众号。

3.大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率为70~80%,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定。

4.制冷机冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用率的乘积。根据计算的制冷机冷负荷既可选择制冷主机。



5.2、 水泵选择的步骤

1.冷却水流量: 一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下所示,公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量



2.冷冻水流量: 在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。



5.3、 冷却水泵扬程的组成

1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;

2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;

3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O

4.回水过滤器阻力:一般为3~5mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。



水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议:选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。 空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。


5.4、 冷却塔的选择

冷却塔设计选型

1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;

2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;

    

举例: 假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。


5.5、 电子水处理仪、水过滤器的选择



空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。


冷却水 系统属开式系统: 必须使用电子水处理仪。

冷冻水 系统属闭式系统: 要求不是那么严格,可以在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装电子水处理仪。


5.6、 全自动软化水装置的选择



当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,系统的循环水和补水最好是软化水,该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置。

  

5.7、 膨胀水箱的选择

膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择,一般一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为2~4立方。



5.8、 风机盘管的选择

风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:



(1)根据房间循环风量选: 房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。


(2)根据房间所需的冷负荷选择: 根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。



确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。


对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20m2以下,可选用FP-3.5,25m2左右的选用FP-5.0,30m2左右的选用FP-6.3,35m2左右的选用FP-7.1。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。


六、空气处理机的选择

空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。 空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。


先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。



空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有多不同。徐根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。

            

注意: 空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。


七、 工程概算

1.设备费: (除膨胀水箱、软化水箱、阀门管道和管件以外,全部为设备费,设备费的准确度应比合同最终签订价高8%~10%左右)。


2.设备运杂费: (运输、包装费等):一般取设备费的1%~2%(根据设备的产地和使用地的距离来确定)。 


3.设备安装费: 一般取设备的5%~8%,(除散件设备,如:冷却塔的安装费:取冷却塔设备费的10%~15%)。


4.设备运行调试费: 一般取设备费的0.5%~1%。


5.管道制作、安装、保温等费用: 一般为设备费的20%~40%。(根据系统的复杂程度来确定)。


6.电气费、土建费用 (应另行计算)。


7.工程设计费: 取以上所有费用合计的2.5%~3%。


8.工程的其他费用: (包括各种税费、工程临时设施费、冬雨季施工费、利润等),一般取以上所有费用合计的5%~8%。


上述所有费用之和即工程总造价。


八、风冷冷水机空调系统


风冷冷水机空调系统主要设备有: 风冷冷水机组;冷冻水泵;补水泵;电子水处理仪或全自动软化水处理装置;水过滤器;膨胀水箱;末端装置(空气处理机组、风机盘管等)


所有设备的选型方法和原则与上面的水冷冷水机组空调系统一样。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调低压报警?这些原因很常见......

空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。其实关于空调系统低压过低或低压报警的问题,我们已经发过很多文章,但是有朋友还在问,而且最近还不少朋友在问,因为特意分享本文, 以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长: 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。

回帖成功

经验值 +10