土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浮球开关3根线都是什么线?万用表怎么判断常开点NO和常闭点NC?

浮球开关3根线都是什么线?万用表怎么判断常开点NO和常闭点NC?

发布于:2020-10-19 10:37:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


浮球液位开关是电力作业中经常都会用到的电路元器件,主要应用于排水和供水的电路里面,主要作用是间接控制电动机的启动或者停止,用来排水或者自动上水,使用非常广泛!


最近很多初学电工的师傅留言:浮球液位开关的三根线都是什么线?怎么区分常开点NO和常闭点NC?今天我们就重点来看看如何区分常开点NO和常闭点NC!

首先浮球液位开关的三根线可以肯定的是:这三根线不是电源线,更不是电机线,而是一根公共线,公共线的分别和另外两根线构成一组常开点NO和一组常闭点NC,这就是三根线的具体意义,为了更好说明,三根线标记为1–2–3。

下面来看怎么找常开点NO和常闭点NC,万用表档位调至二极管档或者蜂鸣档。

首先浮球液位开关的常开点NO和常闭点NC是针对浮球自然下垂状态而言的,当浮球自然下垂时通过万用表分别测量这三根线,能够找到一组接通的常闭点NC,假设为1–3两根线通,这个时候记下这两根线,特别提醒:有且只有一组通的,即2-1不通,2-3不通!

当浮球上浮,拿起来的时候,万用表测量刚才的常闭点NC,会发现已经断开了,这个时候用这1,3号线分别和2号线测量通断,找到一对通的两根线,假设1-2是接通的,万用表有反应,那么对比刚才1-3接通,就可以判定为1号线是公共线!

结论:首先测量出来的1-3是浮球常闭点NC,后面测量的1-2是浮球开关的常开点NO,其中1号线是公共线!

以上就是浮球液位开关常开点NO和常闭点NC的判断方法,如果你有更好的方法,可以在评论区留言,一起交流,互相学习!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调的“空气开关”选25A、32A,你选对了吗?

很多家装电工喜欢给空调“开关”选25A、32A的规格,而不管空调匹数大小。殊不知,开关规格选大了,配电导线的截面积规格也得同样增大,这也造成了不必要的开销和浪费。 问题又或是开关选大了,导线截面选小了,开关与导线规格不匹配,无法起到配电保护作用,容易引发用电安全事故。下面,跟着我走,即使你不会相关专业知识,同样知道如何选配开关和导线,可以做个很好的“监工”了。

回帖成功

经验值 +10