40小时一层的施工速度,如果用过去传统的建造方式,可以说是天方夜谈。而如今,SPCS体系的首个示范项目正以“三天一层,且连续施工”的建造方式,刷新全国装配式建筑“新速度”。今天我们就来抽丝剥茧、剖析11步施工工艺。
禹城示范项目简介:
1.单层建筑面积:358.98㎡
2.标准层竖向构件统计:
(1)预制空腔内墙22块;(2)预制空腔夹心保温外墙28块;(3)整体钢筋笼57个
3. 标准层水平构件统计:
(1)叠合板38块;(2)叠合梁15根 ;(3)预制空调板9块;(4)预制楼梯4段
4.现场绑扎钢筋数量:5.9t
5.后浇筑混凝土数量:80m?
关键工序时长分布
接下来我们一起走进施工现场,眼见才能为实!
01
测量放线
主要工作内容:
1.楼面标高控制线;2.墙体定位控制线;3.混凝土浇筑标高控制线;4.垫块标高控制线。
施工要点:
1.空腔墙定位控制线放线完毕后,对插筋预留预埋位置进行复核。
2.垫块标高标识清楚,便于垫块安放。
02
墙板吊装
主要工作内容:
1.空腔墙起吊;2.空腔墙就位、定位校核;3.安装空腔墙斜支撑。
施工要点:
1.吊装前,复核插筋位置。
2.空腔墙重心、吊点在同一竖直线上;且空腔墙处于竖直状态,以便于安装。
3.空腔墙就位后,通过长、短斜支撑调节墙板的垂直、水平定位。
4.吊装人员任务分工明确。
说明:平均15分钟/块。
03
钢筋笼安装
主要工作内容:
1.空腔墙内预先放置水平环装连接筋;
2.成品钢筋笼吊装就位;
3.安装水平环装连接筋,安装插筋。
施工要点:
1.提前准备钢筋笼,通过塔吊整体吊装至楼面,一次可吊装20个左右。
2.对于截面尺寸较小的钢筋笼,2人一组,人工安装到位;截面尺寸较大的,借助塔吊吊装就位。
3.叠合梁梁口位置,箍筋提前处理。
04
支撑搭设
主要工作内容:叠合梁、叠合板支撑架搭设。
施工要点:
1.提前编制搭设方案,立杆位置现场定位确定。
2.可采用独立支撑、扣件式、轮扣式等多种形式架体。
05
叠合梁吊装
主要工作内容:叠合梁吊装
施工要点:
1.复核梁底部标高。
2.梁端位置提前检查,重点检查边缘构件的尺寸大小,确保预制梁水平定位准确,并可顺利下落。
说明:平均10分钟/根。
06
楼面支模
主要工作内容
1.楼面龙骨安装、水平模板安装;
2.阴角模板安装。
施工要点:
1.楼面模板施工完成后,在叠合板边缘粘贴海绵条。
2.楼板与空腔墙、梁交接处,采用木胶板条 射钉固定。
07
叠合板吊装
主要工作内容:叠合板安装
施工要点:
1.根据叠合板吊点位置,起吊。
2.叠合板吊装提前排序。
3.边缘构件部位的箍筋提前处理。
说明:平均5-8分钟/块。
叠合板安装
08
竖向模板安装
主要工作内容:
1.边缘构件竖向模板安装;
2.空腔墙根部封堵。
施工要点:
1.按照预制空腔墙端部留置的对拉螺栓孔,进行模板安装。
2.模板安装前,在墙体表面粘贴海绵条。
3.空腔墙模板可提前加工,吊装就位。
说明:非关键路径工作,楼面钢筋绑扎期间可以施工。
09
水电安装
主要工作内容:水电预埋、消防预埋。
施工要点:
1.水电预埋工作在面铁钢筋绑扎前进行。
2.提前对线管位置进行定位,并对线管进行适当加固,确保末端位置准确。
10
楼面钢筋安装
主要工作内容:
1.楼面钢筋安装;2.插筋安装;3.斜支撑锚环安装。
施工要点:
1.楼面钢筋按图安装即可。
2.插筋定位确保精确,在空腔内居中设置。
3.提前定位,面铁钢筋安装完后,放置斜支撑锚环。
4.钢筋安装完成后,联合验收。
11
浇筑砼
主要工作内容:1.浇筑混凝土前的准备工作;2.混凝土浇筑;3.养护。
施工要点:
1.浇筑混凝土前对预制构件进行充分浇水润湿。
2.混凝土分层浇筑,振捣密实。
3.空腔采用高流态混凝土,楼板采用普通混凝土。
4.混凝土浇筑完成后,及时养护。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发