土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷空调原理与基础知识~~

制冷空调原理与基础知识~~

发布于:2020-10-09 13:55:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


一、空调制冷原理


将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器。 将来自压缩机的高压制冷剂蒸气冷凝成液体。在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用水或空气来冷却。



制冷剂液体流过节流装置时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部分液体转化为蒸气。 使经节流装置供入的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体载冷剂,也可直接冷却空气。



二、制冷基本概念:


制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和,单位:KW、Rt、Kcal/h等。


制热量: 空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位:KW、Rt、Kcal/h等。


房间送风量(循环风量): 空调器在通风门和排风门完全关闭、并在额定制冷运行条件下,单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量,单位:m3/h。



能效比(EER): 在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用KW/KW表示。


性能系数(COP): 在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用KW/KW表示。


输入功率(KW): 机组总的消耗功率,包括压缩机、电机、控制系统发热、压缩机加热带等所有部件的消耗功率总和。



三、中央空调产品分类


水系统

室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷 / 热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。


风管系统

室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接, 风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。


冷媒系统


冷媒系统

室外机通过冷媒管 ( 一般是铜管 ) 与多台室内机连接, 每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。( 室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热 )


水冷

冷水机组有风冷和水冷之分,其实就是冷却方式的差异。风冷就完全靠外界空气冷却,水冷就是靠水去冷却。有单独的水系统,包含冷却塔,冷却水泵等。


典型中央空调循环系统图(水冷冷水机组)


典型中央空调循环系统图(风冷冷(热)水机组)


典型中央空调循环系统图(水冷机组)


典型中央空调循环系统图(风冷冷(热)水机组)


典型中央空调循环系统图(水冷机组)


板式换热器

换热效率高,体积小,易结垢。


套管式换热器

成本低,但易结垢,不易清洗。


壳管式换热器

换热效率较高,易清洗,不易结垢。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 叶1kim
    叶1kim 沙发

    通俗易懂

    2022-11-27 11:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • hjyy01
    hjyy01 板凳

    不错,挺好的知识,适合新手!!!

    2022-11-25 14:58:25

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀阀:阀体、感温包、平衡管分别如何安装???

膨胀阀只有正确安装了,才能达到设计效果,使蒸发器发挥最大效率。膨胀阀有三个部分(内平衡式只有两部分)需要安装在系统管路上。 一、阀体: 因为膨胀阀是控制进入蒸发器的制冷剂流量及压力的零件,所以越靠近蒸发器,到蒸发器的压力损失越小越好,这样通过膨胀阀的制冷剂液体进入到蒸发器就越多,尽可能避免冷量损失。 如果膨胀阀后需要接分配器,那么如果可能就直接焊在膨胀阀出口,如果不能直接连接,两者距离最好不要超过24in(610mm),否则会影响分配效果。

回帖成功

经验值 +10