一、概述
智能型水温水位控制仪是本公司技术人员根据用户的实际需要,开发的一种新型控制装置,它是由恒温智能控制仪和液位智能控制仪两者组合而成,兼备了两者的优点,使水温及水位得到显示与控制,节水、节能,进一步增加了系统的安全性,在热媒不需回收的热水制备系统中,采用旋转式消声加热器为核心设备,配以水温水位控制仪,不失为一种较为合理的选择。
二、型号编制
三、结构及工作原理
1、结构:
水温水位控制仪由温控器部分与水位控制部分组成,与其配套的还有电动阀前的减压装置,及用于加热的旋转式消声加热器。
2、原理:
容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时。控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。
3、特点:
1、节水 、节能,使制备热水的成本大为降低。
2、编制较为科学的控制程序,保证了系统的安全。
3、数字显示直观明了,操作简单方便。
四、使用范例
(一)用于生活热水的制备
1、水温水位智能控制箱 5、温度传感器 9、蒸汽减压阀
2、给水电动阀 6、旋转式消声加热器 10、过滤器
3、闸阀 7、止回阀 11、压力表
4、水位传感器 8、供汽电动阀 12、截止阀
注意点:
1、在加热器前端须装止回阀,以防止停汽时,产生虹吸现象,使水箱中的热水倒流至蒸汽管道。
2、当蒸汽压力 ≥ 3Kg时,电动阀前须装减压阀,方可保证其它用汽单位有足够的蒸汽供给。
(二) 用于集中供热的循环系统中
1 、水温水位智能控制箱 2 、给水电动阀 3 、闸阀 4 、软水器 5 、软水箱
6 、过滤器 7 、循环水泵 8 、膨胀水箱 9 、压力表 10 、碟阀
11 、板式换热器 12 、供汽电动阀 13 、截止阀 14 、暖气片
15 、温度传感器 16 、水位传感器 17 、止回阀 18 、补水泵
在集中供热的循环系统中,通过控制安装在市网供热末端的电动调节阀开度,来调节流入热交换器内的热媒流量,使采暖水的温度得到控制。安装在软水箱内的水位传感器把即时水位信号传到智能控制器,控制器将该信号与设定信号进行比较得出偏差,根据差值的大小及性质向补水泵发出开启的指令,保证循环系统内水的损失得到及时准确的补给。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.33 万条内容 · 1445 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发