土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机电工程验收常见问题总结,一般项目都逃不脱其中!

机电工程验收常见问题总结,一般项目都逃不脱其中!

发布于:2020-09-23 13:48:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


问题1: 屋面消防风机配电箱控制模块随意摆放,应将其在盘面做支架固定。


问题2: 屋面卫生间透气管距门口不大于4米时,应将透气管高度高于门头600mm。
问题3: 竖向的防雷网没有安装固定支架,大于1.5米时需加装成品支架。


问题4: 雨水管没有加装雨水斗,按照图集要求加装雨水斗;雨水篦子不得采用水平篦子,应采用立式篦子。屋面女儿墙雨水口严重缩颈现象;雨水管口应在做防水时将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面,需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出。



问题5: 风机基础没有完成抹灰及装饰面层就安装风机设备,造成风机基础、减震垫被抹灰层掩盖减震效果差,抹灰面与风机基础会有开裂现象观感差;应在土建装饰交付后安装风机设备,确保减震垫作用及安装面层感观。
问题6: 风机电源盒与电源管、接地扁钢没有安装在同一个侧面,造成金属软管超过规范要求的0.8米;应在安装前对设备定货做好标注风机电源在那侧。
问题7: 电源管、风机与金属风管没有连接跨接地线,应补加跨接地线。


问题8: 电梯机房型钢支架、钢制护板被水泥面层掩盖;应是土建装饰面完成后再进行电梯设备安装;钢制护板处应设置成为活动板便于拆卸。


问题9: 吊环标识没有按照达标验评格式标注,应整改。


问题10: 广告灯电源盒没有安装防雨箱;应加装室外防雨箱。
问题11: 广告金属构架没有与防雷网连接,应连接,确保雷电顺利接入接地体,保证设备安全运行。
问题12: 通气管与风帽紧靠,钢制套管高度不够;应依据竣工达标验评进行补加。


问题13: 消防水泵没有设置浇筑基础,而是直接在屋面上翻梁顶上安装;
应由土建将水泵基础完成后再进行水泵设备安装。
问题14: 消防水泵电源安装不符合规范要求,不能采用PVC管,应采用钢管壁厚大于2.0mm,明装管道外刷两层防火涂料;两台水泵电机的电源管应该是独立设置装配;金属软管的连接配件,必须需采用专用的防水弯头、盒接头;水泵接地需加装。


问题15: 楼体顶层配电间与电梯、消防泵、消防正压风机、屋顶照明等电源管预留时未做好排布,应在顶部采用预埋盒的方式与金属桥架连接,并加装跨接地线,解决预埋管道排布乱整体质量差的问题。
问题16: 桥架穿楼板时内部没有进行防火封堵,应采用不低于250mm防火包封堵,防火泥填缝,确保严密;BV电线不应敷设在钢制桥架内,应穿入管道内。


问题17: 管道支架没刷灰色面漆;橡塑保温管内部应有抹胶水粘贴,不应采用胶带外缠外观差,保温质量差;顶部套管洞口封堵质量差不密实,没有进行修整顶部装饰面层;管根部套管内保温没有贯通。


问题18: 管道在地面有接头时应留设检查、检修口。


问题19: 管道在埋设地暖管突出地面。


问题20: 地面有裂缝没有设立分隔缝。


问题21: 桥架没有安装跨接地线。


问题22: 桥架安装跨接地线位置错误。


问题23: 桥架没有采用成品的坡角三通;桥架内电缆绑扎不规范,应采用绑扎带固定,排列整齐。


问题24: 配电柜电缆线接头应采用黄、绿、红、兰、双色分色包扎,并悬挂电缆标识牌。


问题25: 多股线没有搪锡; 线鼻子没有采用压线钳子压接,没有搪锡;2.5mm2独股线没有打回钩压接。


问题26: 接地扁钢焊接后没刷防锈漆,应刷防锈漆,再刷黄绿相间的接地标识面漆。


问题27: 水泵四周没有设置导水槽及排水沟,排入集水池,导致溢水乱流。


问题28: 水泵房分集水器、阀门没有保温,且保温层外没有保护层;没有相应的标识其功能、型号、水流向等 。
问题29: 水箱没有设置水箱基础,应按照设计浇筑条形基础。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

tzidc定位安装杠杆和夹板的方法解析

abb阀门定位器采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有温度范围-40~ 85°C,抗振动能力高达10g,10~150Hz的特点。采用通过Profibus/FF或HART通讯接口,建立控制室与现场的实时联系,可进行状态监控,参数调整。能够较大程度的改善蝶阀、球阀的输出特性,以及自由组态的输出特性。   手动设定abb阀门定位器具体的操作步骤如下:

回帖成功

经验值 +10