土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图文详解空调冷凝水管存水弯的问题

图文详解空调冷凝水管存水弯的问题

发布于:2020-09-23 13:29:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


最近有人问有关空调冷凝水管存水弯的问题,下面冷冷和大家分享一下有关空调冷凝水管存水弯设计的问题。

(一)



下图为风机送风二种形式:1.抽出式送风  2.压入式送风。冷冷最常见的是第一种抽出式送风比如恒大售楼部用的风柜就是抽出式送风风柜。



(二)



下图为不带存水弯的抽出式送风系统



(三)





(四)



进出口高度一样,由于存在负压冷凝水不能排出去



(五)





(六)







存水弯的进出口高度差抵消掉了存在的负压,冷凝水能顺利排出下图有关于高度计算的详细公式及解释。



(八)



此处小编有必要解释一下:1”及为一英寸=25.4mm  

1kPa=1000Pa=1000kg/m^3*g*h, 代入数据得h=0.102m, 因此1千帕相当于102毫米水柱.所以一毫米水柱=1/102千帕 ,25.4毫米水柱等于249帕。所以1”H2O=249Pa。

上述公式及为: L=1.5[25.4+机组静压(pa)*0.102+D]mm



(九)




小编所见用PVC与镀锌管较多



(十)



小编个人觉得丰富的经验比理论知识有时更为实用



(十一)




此处不用做存水弯但需要做小排水井,原理差不多,小编觉得各有各的优势与劣势。



(十二)





(十三)



小编个人觉得开式接水盘只要保持双倾斜式即可,不存在负压,不需要做存水弯,相反做了存水弯如果不定时排水易形成霉菌造成堵塞。


空调箱存水弯的设置分析与改进

摘要: 上海新建海航总部办公楼的夏季空调系统在调试过程中,出现了冷凝水泄漏的现象。为此,对空调箱的存水弯高度进行了重新计算。同时,分析了存水弯设置中的常见问题,并介绍了一种新型浮球水封及其优点,最后提出了空调箱存水弯的选择建议。

关键词: 空调箱;存水弯;调试;冷凝水;水封

1 工程概况

新建海航总部办公楼工程位于上海市浦东新区,该项目地下3层,地上主楼20层(建筑高度89.90 m)和裙楼5层(建筑高度25 m)。该工程的空调系统种类有空调箱系统、风机盘管系统、VRV系统等。

2 调试中出现的问题及分析

在夏季空调系统调试过程中,出现了冷凝水泄漏的现象。在开机调试的一段时间内一切正常,但是等到一段时间后,空调停机,一部分空调箱就从机器内部流出了大量冷凝水。对于出现的这种现象,初步判断是冷凝水管堵塞或者坡度出现问题。但是经过查验后发现管路通畅,坡度也符合要求 [1-3]

通过深入分析,发现这些出现调试问题的空调箱都是风压比较大的空调机组。如果冷凝水管高度比较小、水封高度不够,而且集水盘处于风机箱的负压段,在运行过程中是负压导致冷凝水排不出去,当停止运行时内部积聚的冷凝水就会从空调箱底部缝隙大量流出。为验证是否由于存水弯而出现了问题,对存水弯的设置进行了重新计算。

3 存水弯的计算

3.1 工况分析

3.1.1 空调箱停机状态

当空调箱停止运行时(图1),图1中所标注的 A 就是存水弯水封高度。

图1 空调箱停机状态

3.1.2 空调箱启动状态

空调箱在启动时(图2),由于表冷段及集水盘处于空调箱的负压侧,故会出现对冷凝管的水封产生倒吸的现象。图2中所标注的 B ,是集水盘出口到水封液面的高度差。为了避免在风机启动时,水封内的水由于负压被吸至集水盘而破坏了水封, B 应该大于等于2 A

图2 空调箱启动状态

3.1.3 空调箱运行状态

空调箱在运行时(图3),图3中的 H 为存水弯的总高度,从图中可以看出 H = A B +2 D ,其中 D 是冷凝水管外径。

图3 空调箱运行状态

3.2 存水弯高度计算

我们以一台出现冷凝水泄漏问题的空调箱作为参考进行计算,这台空调箱铭牌所标的机外余压为350 Pa。存水弯高度就采用 H = A B +2 D 公式进行计算。

由于所要计算的是存水弯最低高度,可以取 B =2 A 。所以 H =1.5 B +2 D

又因为 B 的高度是在机器内部负压时,水封倒吸的高度,所以 B 的值取决于运行工况时,空调箱内部的负压。在计算时,我们不能简单地用空调箱所标明的机外余压350 Pa进行计算,因为这是空调箱出风口处的机外全压,是经过初效过滤器、中效过滤器和加湿段等组件压力衰减后的风压。经过询问厂商,得知风阻为150 Pa左右。所以在运行时,机组内部集水盘所在的负压段的负压可以认为是500 Pa。

根据压强公式计算出 B =500/9 800=0.051 m=51 mm。

所以存水弯高度 H = A B +2 D =1.5 B +2 D =1.5×51+32×2=140.5 mm,其中 B =2 A 。如果考虑到机器启动时负压猛然出现而造成的水封内水面不稳,为了防止水封被破坏,还要增加25 mm作为余量,也就是说现场中这台空调箱的存水弯高度做到17 cm是比较适合的,而实际存水弯高度仅为100 mm左右,这显然和计算有出入。在对存水弯按照计算尺寸进行更换后,问题得到了解决。

4 存水弯设置的常见问题

4.1 存水弯的重要性

空调机在运行过程中表冷段所在的部位处于负压状态,至于负压的多少则根据所选的机型压头大小来决定。一旦夏季开启冷空调,生成的冷凝水如果直接排放就会出现倒吸现象,从而造成冷凝水排放不出而全部累积到集水盘里面的问题,等到机器停止运行后冷凝水从空调机四周大量溢出,所以在施工当中需要用存水弯来解决这个问题,同时存水弯当中的水形成了一道水封,阻止了外界气体的进入,从而隔断了臭气的涌入。

4.2 存水弯设置常见问题

4.2.1 存水弯的进出口高差为零

存水弯的错误设置会使得水封的顶端和集水盘冷凝水出口的高差为零(图4、图5),根据压强公式,冷凝水向外排的压力就为零。在运行一段时间后,空调箱的负静压就会使产生的冷凝水排不出去而积攒在空调箱内,也会出现停机时冷凝水大量泄漏的现象。所以集水盘出口到水封液面的高度差必须大于等于2倍的水封高度。

图4 空调箱启动工况

图5 空调箱运行工况

4.2.2 风机盘管冷凝水出口设置了存水弯

在风机盘管冷凝水管道施工过程中,风机盘管的冷凝水出口一般不用设置存水弯。冷凝水存水弯的重要作用之一就是防止由于负压而造成冷凝水排不出去,而由于风机盘管的集水器往往是开放式的,静压也比较小,所以不用加存水弯,加了存水弯反而容易积垢造成堵塞。

4.2.3 空调箱内部原件堵塞造成的冷凝水泄漏

在对海航项目出现问题的存水弯进行整改的过程中,有一台空调箱在替换过存水弯之后,问题仍然得不到解决,冷凝水在停机之后仍然从空调箱下部溢出。在仔细对机组进行检查后发现,这台空调箱的中效过滤器被几块泡沫板堵住了一半左右的面积。由于过滤器被泡沫板挡住,所以风阻增大,负压增高。按正常情况下设置的存水弯也就出现了问题。在将这几块泡沫板移除之后,一切恢复正常,问题得到了解决。

5 一种新型存水弯

5.1 传统存水弯的弊端

传统存水弯虽然很重要,但是在实际工程当中,经常会因施工不到位而造成施工质量隐患。施工不到位的原因主要有以下几点:

1)设计图纸上很少有存水弯的具体尺寸,大型机组的存水弯需要施工人员计算,而施工人员时常忽略了计算这个环节。

2)有些空调箱设置在吊顶层内部,有些空调箱基础高度不够,这些空间限制往往造成存水弯无法正确设置。

3)采用管材为手工制作,管件接头比较多,渗漏点比较多。

当冬季使用暖空调时,空调箱没有冷凝水流出,在房间比较干燥的情况下,存水弯中的水封容易干涸。存水弯干涸后就有臭气通过冷凝水管进入房间。

5.2 新型浮球水封

由于传统的存水弯存在弊端,市面上一种新型的浮球水封便产生了(图6)。

图6 新型浮球水封

这种新型的水封配件原理也比较简单,冷凝水进口位置比出口位置要低,内部有乒乓球,起到类似于止回阀的作用。当空调箱启动时,内部负压会将乒乓球吸至进水口而阻止冷凝水倒吸。在运行过一段时间后,冷凝水积聚到集水盘出口以上的高度,冷凝水会将乒乓球浮起,冷凝水正常排出。这种水封相较于传统的冷凝水存水弯具有以下优点:

1)在冬季冷凝水干涸的时候,可以阻止集水盘与外部空气连通、隔绝臭气,也能防止一些蚊虫进入设备。

2)同样350 Pa机外余压的空调箱,这种水封的安装高度只需要大于等于1.2 P d P 为运行时集水盘位置负压值等效的水柱高度, d 为冷凝管直径),即1.2×51+32=93.2 mm,相比起原来的170 mm,高度大大减少。这就使得很多设备的基础都得到有效降低,也能节省很多吊顶空间(图7)。

图7 浮球水封安装大样

3)安装简单,弯头也比较少,施工时节省人工,安装之后渗漏点少。

4)其底部有残水塞设计,能够轻易放出残余的冷凝水,便于清洁。

尽管这种水封的优点很多,但它在目前国内的运用并不是十分普及,原因是这种浮球式水封虽然结构简单但是价格比较高。但在一些空间受限制并且很难正确设置存水弯的地方,用这种形式的水封利远大于弊,而且这种水封其实也完全可以自行制作。

6 结语

现在中央空调在建筑内的应用已十分普遍,但是冷凝水排放和产生异味的问题也已经成为了较易出现的工程质量问题。而由于施工管理者对施工细节方面的不重视,导致后期需花费大量的人力和财力去整改,结果也大多不尽如人意。所以冷凝管存水弯设置成功与否的关键因素还是施工人员,至于2种存水弯的取舍还应该根据实际情况来进行选取。


空调表冷器冷凝水盘的存水弯为什么要有高度差?

前段时间有些朋友问我,空调机组表冷器的冷凝水盘出水口用不用设置存水弯头,怎么设置?今天写一遍文章给大家简单的分享一下相关问题。

表冷器一般装在机组的负压段,但也有少数特别情况下是装在机组的正压段。
  1. 错误的存水弯



    当机组运转时,冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进 入,冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚,但当风机停转时冷凝水会象 下雨一样流出。


2.正确设置的存水弯

当风机停转时,水封的高度 A 至少是机组最大负静压的 2 倍。最大负静压是当风机运转时,存在于盘管和风机之间的区域的负压。



当风机启动时水封波动到系统最大负静压,当风量稳定时水封下降至正常运转静压。此现象存在几秒钟,但不会在有正确设计的冷凝水存水弯系统中出现问题。



3. 双存水弯的冷凝水系统

有意或无意在冷凝水系统 中安装了第二个存水弯也 会引起冷凝水的外溢



此示意图安装了 2 P 型存水弯。运转状态下的现象:冷凝水充满了第一个存水弯并溢出在第二个存水弯形成水封。在 2 个水封之间俘获了 1 个空气柱。

当冷凝水水位上升时的现象:俘获的空气柱的压缩比小于 1 %可以忽略不计。冷 凝水流经第一个存水弯至第二个存水弯,第二个存水弯的水位上升的高度接近 第一个存水弯上方的机组冷凝水高度。


当冷凝水水位上升至冷凝水盘最高边缘时的现象: ? 2 A 的水位上升至相同高度时,冷凝水盘开始溢流。 ? 如果第一个存水弯上方冷凝水盘内的冷凝水水位高度大于第二个存水弯中 B 高度,冷凝水能够正常排出。

4.存水弯的设计计算

冷凝水存水弯的设计    存水弯的总高度L =  X  +  H  + 1.5  ?  D

式中  X= ?  H H =最小1  + 机组静压 D=管的直径



假设机组的静压为 249Pa, 冷凝水管直径为 20mm L=X+H+1.5D   =1.5H+1.5D   =1.5(1*25.4+249/249*25.4+20)   =106.2mm。




一文了解《存水弯》作用


存水弯(trap,water-sealed joint)指的是在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。


一、组成结构

存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。 [1]

存水弯分S型存水弯,P型存水弯,u形存水弯,S和P,u可以很形象的说明存水弯的形状。

存水弯是建筑内排水管道的主要附件之一,有的卫生器具构造内已有存水弯(例如坐式大便器),构造中不具备者和工业废水受水器与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。

二、 主要种类


存水弯使用面较广,种类较多,一般有以下几种型式:

(1) S形存水弯 用于与排水横管垂直连接的场所。

(2) P形存水弯 用于与排水横管或排水立管水平直角连接的场所。

3) 瓶式存水弯及带通气装置的存水弯 一般明设在洗脸盆或洗涤盆等卫生器具排出管上,形式较美观。

(4) 存水盒 与S形存水弯相同,安装较灵活,便于清掏。


三、主要用途

     其作用是在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体以及 小虫 进入室内。为了保证水封正常功能的发挥,排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管。




四、注意事项

存水弯的水封除因水封深度不够等原因容易遭受破坏外,有的卫生器具由于使用间歇时间过长,尤其是地漏,长时期没有补充水,水封水面不断蒸发而失去水封作用,这是造成臭气外逸的主要原因,故要求管理人员应有这方面的常识,有必要定时向地漏的存水弯部分注水,保持一定水封高度。

近年来,我国有些厂家生产的双通道和三通道地漏解决了补水和臭气外逸等问题,有的国家对起点地漏亦有采用专设注水管的做法。




地漏要不要装存水弯?


面对装修,一些琐碎的事情多的不要不要了,然而就是一些小细节,大家在装修的时候都非常的纠结,比如说在装修的时候地漏到底要不要存水弯?

当初小编在装修的时候还特地的问了很多人,而各有各的说法!那么,到底要不要呢?下面,我们来看看装修师傅怎么说!

卫生间存水弯安装图

首先我们要了解到存水弯是针对下水管而言的,这不是大家所指的地漏哦!而存水弯是在卫生器具上或者内部的设置的一个高度水柱,这是为了防止在日后生活中排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。

存水管的作用:

存水弯只是增加水管长度的一个东西,它是阻止排水管道里一些恶臭味以及一些小昆虫爬进来所用到的一个东西!

地漏安装图

那如果没有存水弯的话,会有什么影响呢?

其实,现在目前据小编了解到,很多家庭都不会用到存水弯!然而没有存水弯有一定的坏处的,那就是很容易将其恶臭味散发在室内!这也就是很多家庭在装修的时候要选择防臭地漏的原因!

下水管道与存水弯

存水弯有哪些缺点?

如果地漏存水弯内的水被蒸发了,那么大家所谓的那个防臭的效果会失效的如果单独因换气扇风格引风的作用,下水管道返出的气流增大,地漏碗存水也无法止回异味,使异味返出进入室内,地漏形同虚设。

存水弯示意图

冷凝水管存水弯设计安装全接触











空调机用浮球式存水弯介绍

您知道吗?被污染的空气也许正在被从室内的空调机通过冷凝水排水管进行扩散,害虫也顺着排水管轻松的进入室内,这样的问题也一直困绕着我们,例子也举不胜举, 在某个宾馆,使用同一个宴会厅的不同团体的人,发生了食物中毒,有腹泻和发热等症状 ,有关卫生权威部门来调查,从宴会厅专用空调机的过滤器、及地毯中查出了诺沃克病毒,根据调查,发表了下述的见解,那就是不排除通过空调机传染病毒的可能性。

以前有一家新开张的食品工厂,车间绝对是十级无尘净化车间,车间里的空气指标及卫生指标(不允许有任何的一只虫害出现)都有严格的规定,可就在开张后的三个月,十级无尘净化车间里却出现了一些不和谐的现象,三三两两的蟑螂、蚰蜓、马陆等虫害在车间里游荡,还有,空气的质量也没有以前好,还远远不达标,这下可惊动了公司的领导层,大家经过查找真象,分析原因,最终找到的问题的根源所在,原来,这些个害虫是从中央空调的排水管爬出来的,最终找到解决方案。

问题是,如何才能解决即可以排水,又可以防止污染空气及害虫侵入,有工程师说这个好办,直接在排水管上加上一个存水弯就可以了,但是对于只在制冷运行时才会产生排水的中央空调器的排水管而言,在冬季基本无水可排,不产生排水便无法形成封闭,这样,加装的存水弯就失去的作用,无法防止害虫侵入问题,大家都被这个当时几乎是世界型的难题难住了。后来,工厂的精益改善专家借助资源整合的力量找到了在空调器用排水阀领域深耕有48年之久的近藤太郞先生,近藤太郞给的改善建议是在排水管上加装合适于空调器用的存水弯 ——快适阀,即可解决所有问题,包括污染空气向车间内扩散的问题一并解决。

大家排水管的作用在于将建筑物内部产生的积水排往建筑物外部,但是,污染的空气和害虫反而也会经由排水管侵入室内,为了防止这一现象,一般排水管中都装有存水弯,大部分的存水弯都是封水式的,是一种在中途储存排水并产生封闭的结构,但是,对于只在制冷运行时才会产生排水的空调机排水管来说,不生产排水时便无法形成封闭,存水弯也就完全失效了。

所以,这种一般的存水弯是不合适的,为此,朴先生强调必须安装即便在空调机无法存水时也能发挥作用的空调机用存水变——快适阀。

一般的封水式存水弯的构造如下图所示:

左图,产生排水时,配管中有排水滞留,能维持功能,右图,无排水时,失去功能,无法防止污染空气逆流和害虫侵入室内。

空调排水用存水弯——快适阀构造图如下图所示:

左图,在产生排水时,存水弯内会有排水滞留并发挥作用,而且浮球浮于水面,并不影响排水,右图,在无存水时,浮球会自动沉下并完全防堵污染空气逆流和害虫进入。

空调器内所产生的排水主要源于盘管在热交换时表面所所生的结露,但同时,由于吸入的空气中所含有的灰尘等杂物也会混入排水,所以空调器用存水弯——快适阀内部的维修和清扫在构造上一定要易于清洁。

空调排水用快适阀,设计小巧玲珑,不简单,彻底根除污染空气和害虫入侵室内烦人的问题,用于改善医院、净化工厂、居家等室内空气环境及害虫入侵的难题,易于安装,节省空间,防臭、防虫效果好,安装后也便于检查清扫维护。它将是我们给排水管道行业的福音。



多台空调出现冷媒泄漏及异味案例分析



        某用户报修多台分体壁挂式空调同时出现不制冷或者有异味等问题。到底怎么回事?我们一起来看看吧。

一、案例描述

       用户家是一栋多层的自建房,并出租部分房子,使用了一年多,报修空调不制冷。通过跟用户电话了解情况,得知出风口还有异味现象,后查询该用户安装几十套空调,保修了多台存在这些问题。

难点1:  购买几十台空调的用户非富即贵,同时出现多台故障,维修压力相当大。

难点2: 同时出现两种故障,它们之间会有相关吗?

二、问题分析

1、上门检查发现多台空调安装环境正常,空调制冷量不足,高压管结霜,低压压力2公斤,为制冷剂泄露的明显特征。同时吹出来的风有一股下水道的味道。

2、发现了缺冷媒,如果直接定量灌注,过一段时间还是会漏,所以一定要找到漏点。由于不方便带氮气,所以加高压冷媒查漏,发现是蒸发器左侧泄露,且有明显腐蚀现象。

3、那么异味是怎么来?进一步检查得知用户自己加装了排水管进入下水道,因为在内风机运行时时负压状态,下水道腐蚀性气体通过排水管倒灌进入内机。

4、异味与铜管泄漏有什么关系?通过上图可以发现泄漏的地方是在蒸发器左侧U弯头处,该处铜管裸露,而其它地方都是有亲水片包裹,由于下水道可能存在其它气体(异味)及有凝露水,所以该处容易被腐蚀。

三、解决问题

       更换蒸发器部件,然后抽空定量加冷媒,试机正常。为了防止故障蔓延,整栋楼空调排水都有到下水道腐蚀性气体倒灌因素,进行排水管的整体整改。

四、小贴士

1、安装空调时排水应避免直接插入有污水的下水道中,防止异味倒灌。

2、通过改造排水系统也可避免异味或腐蚀铜管,例如在排水管设置存水弯等。




地漏装存水弯,老师傅终于说出了实话

1、地漏到底要不要做存水弯

老师傅分析说,地漏下最好做个存水弯,蹲便、洗碗盆一般都会自带有存水弯,所以在地漏下直接安装就可以了。

2、存水弯的作用

使在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内。为了保证水封正常功能的发挥,排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管。而地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具。

3、什么是存水弯

存水弯指的是在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。存水弯分S型存水弯,P型存水弯,u形存水弯。存水弯的主要就是利用存在弯头处的水来隔绝污水发酵后的臭味!

最后,建议大家装修房子的时候对存水弯这个最好不要省,防臭地漏的防臭功能是远比不上存水弯的。


存水弯堵了竟然这么简单就解决!90%的人都不知道,被臭哭了!



听到存水弯这个词你也许会感觉很陌生,但其实一点也不陌生。它虽然是个塑料物件,但起到的作用却很大,能阻止各种污染气体进入室内。但难免会遇到堵塞的问题,那该怎么办呢?








何为存水弯?



它是卫生器具内部或器具排水管上设置的一种内有水封的配件。作用是让水在其内部形成约50至100毫米高度的水柱,此存水高度为水封高度,可阻止排水管内各种 污染 气体及小虫进入室内。


由于存水弯有S型、P型和U型等形状,所以造成堵塞也是常有的事。





那该如何解决呢?



1、如果说堵的不严重的话,可尝试着用冲厕所的设备多冲几次,若是解决不了,则就需要准备一大盆水,一口气冲下去,这样反复几次,一般都是可以解决的。



2、若是堵塞比较严重的话,可以利用水压来疏通。先找一根不要太细、稍微长点的塑料水管,然后将水管的一头接自来水,另一头则塞入管道口,最后用破布或碎布一类的物品把管道口堵上,并打开自来水,而塞入管道的那头水管可根据情况适当的往里延伸下。



3、估计每个家里都准备了马桶吸,这是专门用于厕所堵塞时用的。在使用此物之前,应将厕所里多放些水,然后将马桶吸对准管道口用力往下按,记住不是往上拔,若一次不行,可多尝试几次。



4、若是马桶吸不行,则可用墩布。先将其的布头放入管道口,然后放水将整个墩布完全淹没,并用力压墩布将其塞进管道口,最后用最快的速度提起墩布,这样反复几次可将堵厕所的物品吸出来。



5、若这些方法还是不行的话,就只能请专业的疏通师傅来疏通了,专业人士的工具比较齐全。而且就算我们有专业的工具,不会使用也是白费功夫。



解密-令人不悦的存水弯臭味

我们先了解下传统存水弯的情况:How about the traditional trap which we knonw it very well?

传统存水弯会产生臭味的10种情况分析:

Analysis of 10 cases of odor produced by traditional trap

    

     

     

       

       

存水弯产生的臭味令人不悦,除了身体感官的不适感之外,臭味是由各种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母菌和真菌等微生物所引起的,对人体的健康产生潜移默化的影响!!!

The odor produced by the trap is unpleasant. In addition to the discomfort of the body's senses, the odor is caused by a variety of Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, yeast and fungi, which has a subtle impact on human health!!!

不用区域的存水弯有不同的解决方案

There are different solutions for traps in different areas


对比传统存水弯示意图:

自锁型排水阀的优点:

1、避免管道负压和产生的虹吸效应,总而言之,可以避免上述10种传统存水弯隐患;

2、器具同样间距情况下,管道使用长度更省,节省造价;

3、节省安装空间,安装快速简单;

4、有效方式渗漏

现场安装事宜图片:


Multi Flux 法国穆弗思

完全可拆卸型存水弯 - 民用/商用 地面排水

         

tips:  

1、地面排水系统也是需要定期清洗的!Floor drainage need be cleaning regularly!

2、存水弯一定要可拆卸,才能清洗干净!The tap must be removable and dissambling, and cleanable!

3、存水弯高度>50mm The trap height >50mm


地漏整体示意图

   

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不制冷、漏水漏氟都施工惹的祸!中央空调施工猫腻大曝光~~

话说中央空调“三分产品,七分安装”,这可不是说的玩的。主要是因为中央空调设备本身只是一个“半成品”,要让它能够正常运行,中央空调的设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。今天将揭露中央空调辅料、施工中的种种猫腻,让你买中央空调的路上不踩坑! 中央空调的进场时间是和水电同期,为了确保空调线路与水电线路不冲突,水电开工前,空调的施工人员就需要和设计师等进行交底。

回帖成功

经验值 +10