土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 7个实战案例分析!低压供液管结霜与漏氟检修方法

7个实战案例分析!低压供液管结霜与漏氟检修方法

发布于:2020-09-22 13:52:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


首先我们要搞明白什么是低压液管?


空调器中的低压供液管是:从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。


(上图中细管就是液管)


一、低压供液管结霜的原因有三种:

1、正常的结霜。

空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。

2、缺氟。

空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。


3、制冷系统局部堵塞。

堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。

缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判。



二、检修实例:

案例1、分体式空调器,运转正常,但制冷效果差。

分析与检修:

开机观察,压缩机、风机均运转,但室内温度下降缓慢,检查发现低压 供液管结霜 ,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度均低于正常值,从故障现象看是系统泄漏所致。

该空调器使用不到半年,安装试机时制冷良好,两个月后效果变差。考虑是新机不存在锈蚀穿孔的问题,估计是管路接头松动或密封不严。管路使用的连接头是一种比较简单的安装方法,它是将两个接头对正后,靠螺丝扣逐扣旋紧,同时接头中心的阀门也被相互顶开,从而使两部分系统成为通路。

经仔细检查未发现接头松动现象,但发现接头外有油迹,分析为接头的密封胶圈不严所致,密封胶圈位于接头内阀心的外侧,由于质量问题受氟利昂的腐蚀而损坏,导致密封不严而产生制冷剂泄漏。将连接头拧松退出,更换密封胶圈,并补加制冷剂,试机,制冷恢复正常。

例2 一拖二单压缩机空调器, 新安装使用便出现低压供液管结霜 制冷效果差。

分析与检修:

单压缩机一拖二空调器的结构特点是两台室内机共用一台压缩机,毛细管节流后电磁阀先后打开和关闭,控制冷量分配,实现室内单机或双机降温。一拖二空调器管路连接处多,由于新安装使用就出现制冷效果差故障,可能是管路接口密封不良造成制冷剂泄漏所致。

开机检查,将系统管路各接头擦上肥皂水,发现室内机A低压管接口渗漏,室内机B高压管接口渗漏。首先关闭室外机A组和B组高压阀,收回制冷剂。然后关闭A组和B组低压阀,紧固防漏连接螺母,再打开室外机A组和B组高压阀,观察接口无渗漏后,打开A组和B组低压阀,加入制冷剂,试机,故障排除。

例3、分体式一拖二空调器,使用一年后出现B组不制冷。

分析与检修:

该空调器为双压缩机一拖二,其结构特点是:从制冷管路结构可分析为两台一拖二空调器的组合。每套制冷系统包括一台压缩机、一只冷凝器、一只蒸发器、一只四通换向阀,共用一台室外风机。

首先测试A、B两个系统的压力,实测A组静压为0.9Mpa、B组静压为0Mpa,怀疑B组无制冷剂,将B组制冷系统加入制冷剂,观察其各接口连接处未见泄漏迹象。但听到室内蒸发器处有 轻微的“咝咝”声,说明此处泄漏 。仔细观察蒸发器弯头焊接处有油迹,用软布将油迹擦除涂上肥皂水便出现气泡,判断制冷剂从此处漏掉,造成不制冷。将漏点周围清洗干净,用锡焊补焊后充入制冷剂,故障排除。

例4、窗式空调器,运转正常,但不制冷。

分析与检修:

判断故障原因是制冷系统泄漏或堵塞。切断工艺管,无制冷剂放出,仔细检查系统各管路接头,发现吸气管与气液分离器连接处有油迹,说明此处泄漏。因漏点隐蔽不易发现,开始是制冷效果差,待系统内制冷剂基本漏完后不制冷。

采取焊接新工艺管检漏。取一段长50mm,外径4mm的细铜管,一端焊接三通修理阀,备用。再用气焊在空调器吸气管上开一小洞,将铜管的另一端斜插入小洞中焊好,并将原工艺管用铜焊密封,由三通修理阀加入高压氦气,此时将吸气管上的油迹擦除,涂上肥皂水,发现吸气管与气液分离器连接处有气泡溢出,然后放掉氦气,将漏点补焊后充入1.6Mpa的氦气,保压24小时,观察压力表数值不变,证明漏点补好。

然后放掉氦气,通过三通修理用真空泵进行抽空,直至压力表为-0.1Mpa为止,再进行充剂,加剂时先连接制冷剂钢瓶上与三通修理阀,排除连接管中的空气后,再打开制冷剂钢瓶阀门和三通修理阀,该机R22额定标准为610g,加注完毕后在靠近吸气管端钳封工艺管,并在封口外截断,迅速焊封,装机试验,故障排除。


例5、壁挂式空调器,机组运转正常,但制冷效果差。

分析与检修:

首先检查是否有泄漏现象,经检查管路未见油迹,检查中发现室外机高压侧压力偏高,怀疑毛细管脏堵,但经检查毛细管并不堵塞,再检查室内外机组连接管,剥开保温层,发现低压管到压缩机一段结霜,但室内一侧并无结霜,说明室外管路堵塞,检查发现室外管路有一折痕,但没有完全堵死,引起高压压力偏高,低压压力偏低,制冷效果差。更换低压管,并重新灌氟,故障排除。

例6、窗式空调器,空调运转正常,但无冷风吹出。

分析与检修:

通电开机,当空调器运转10多分钟后,检查冷凝器不热,蒸发器不冷,毛细管处听不到气流声,过滤器处出现结霜,运行电流比正常时大,判断为制冷系统泄漏或堵塞。采取以下方法判断故障部位,首先将压缩机工艺管切开,放出制冷剂,然后将过滤器与毛细管接口处断开,无大量气体喷出,再将过滤器进口处断开,此时有大量气体喷出,由此判断过滤器堵塞。拆下过滤器用汽油清洗后再用氦气吹净,并烘干,再按拆卸时方法用气焊焊上,进行抽空处理后加制冷剂,试机,空调器运转制冷正常,故障排除。

例7、分体式空调器,运转正常,但制冷不良,室内降温很慢。

分析与检修:

由于能正常运转且制冷,说明电气部分无问题。初步判断故障原因为制冷剂不足所致。接通电源,启动压缩机,用钳形电流表测得整机电流为3.8A(正常应为6.2A),明显偏低,再测吸气压力也过低,检查 低压供液管结霜 ,怀疑系统泄漏,仔细检查未见渗漏痕迹,切开工艺管无大量制冷剂喷出,所以决定补充制冷剂。

其方法是:开启压缩机,打开加液阀,向系统充入制冷剂。并在充剂的同时,监测钳形表电流值和压力表度数,当电流接近额定值、压力计读数为0.5Mpa时,停止充剂,关闭加液阀,试机,空调器制冷恢复正常,故障排除。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱你不后悔321

    感谢楼主的分享,学习到了日常空调故障维护


    2020-11-12 11:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • hong32696
    hong32696 板凳

    谢谢分享,很好的经验。

    2020-09-27 08:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中招!导致你放弃安装家用中央空调的误区!

  近年来家用中央空调有越来越多的人开始关注    但提及中央空调还是有不少人会对它存在一种映象    觉得装中央空调就一定得家里够大    比如先得有钱买个别墅之类的等等    所以在大家心目中好像只有别墅才配拥有中央空调    所以今天我们就要来为中央空调“正名”    让大家对家用中央空调更了解一些

回帖成功

经验值 +10