1.先用两只内六角螺钉把安装板固定至SVP上,拧紧螺钉,并把定位器固定于调节阀执行机构上。
2.把执行机构上的反馈销穿进定位器反馈杆开孔内。
3.反馈杆与反馈销成90°。
4.反馈杆与SVP本体用两只六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角最大为±20°,如超过角度,SVP不能操作。
5.在大执行机构上需使用延长形反馈杆(在供货范围内)。
6.连接气源管,左端为进气口,上端为输出气源口(与执行机构膜头相连)。接好气源后再将定位器左侧的手/自动切换螺钉用螺丝刀向左旋转至水平位,切换至手动。
7.调节过滤减压阀,使阀门开度到50%,调节反馈销位置,使反馈杆成水平,固定反馈销,切换手/自动螺钉于自动位置(确定反馈杆的初始位置)。
8.在角行程的执行机构上,旋转角度为±20°;如超过角度,需采用反馈杆转换结构。