三相电机控制中,我们会在正反转两个交流接触器增加互锁功能,在正转中增加反转交流接触器常闭辅助触点,在反转过程中增加正转交流接触器常闭辅助触点。
增加了互锁的功能,以后我们在正转的过程中不会出现反转的情况,在反转的时候也不会出现正转的情况,有效的保护了仪器以及人身安全。
互锁怎么接?
交流接触器的互锁不是一根线能解决的,它是两个交流接触器之间辅助触点的串联,互锁和自锁是配套使用的,当正转交流接触器吸合常开辅助触点变为常闭,常闭触点变为常开,所以串联在反转电路中的常闭辅助触点变为常开,这个时候反转电路失电,所以无论如何也不会有通电的情况。
当按下反转按钮以后,反转交流接触器吸合串联在正转电路中的长闭辅助触点变为常开,这个时候正转电路失电,所以正转电路就不会有通电的情况,很有效地保护了电路,增加了互锁按钮也不会出现同时按下正转反转按钮后两个交流接触器跳舞的情况。
按钮的互锁
上面就是交流接触器互锁的情况,还有一种功能是按钮的互锁,因为在一个三相电机正反转的控制回路中,我们要用到三个控制按钮正转反转停止按钮,有的电路我们按下正转以后不能直接切到反转,这个时候我们只能按下停止按钮再反转。
而有的控制回路却可以直接从正转切到反转,那么这是什么原因呢?这就是控制回路中连接了按钮的互锁,原理和交流接触器之间互锁大致相同,在正转电路中串联反转按钮的常闭触点在反转电路中串联正转按钮的常闭触点。
串联了以后,我们再摁下正转按钮的时候就能切断反转电路的电源,再按下反转按钮以后就可以切断正转电路的电源。
按钮的互锁和交流接触器的互锁一起使用就能完善整个控制系统的功能,但有的大功率电机,如果直接从正转切到反转回来,电机会损坏,所以要视情况而定。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 455 人订阅
阅读下一篇
交流接触器线圈电压为零,为什么还可以工作?接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。 故障一:主触点过流造成黏连接,接触器在没有通电的情况下,也就是线圈没有电压是0V也能正常工作。 故障二:接触器线圈铁心或机构卡住,使主触点一直处在接通状态,即使没有驱动接触器,也就是接触器线圈电压为零,设备一直通电工作状态? 还有一种你没有见过但是出现在实际工况生产中,由于现场设备与控制柜距离相对较远,电缆沟或桥架里的动力电源线产生强烈电磁场我们称之为感应电,干扰控制电缆使没有通电的接触器线圈得电,当主控室给出停止命令时设备不能停止运行。但是检修当中发现接触器线圈存在100V左右感应电!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享资料,我在接交流接触器互锁电路时,习惯接触器辅助触点和按钮互锁结合使用。
回复 举报