土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 沿街商业,分隔成几十平小单间独立对外,不属于商业服务网点,怎么布置室内消火栓?

沿街商业,分隔成几十平小单间独立对外,不属于商业服务网点,怎么布置室内消火栓?

发布于:2020-09-16 11:11:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

沿街商业建筑,总体积超过5000立方米,2层,防火分区整体一个防火分区。都是一个个上下两层的商铺独立对外,每个商铺有自己的楼梯。每个商铺的面积都很小,两层加起来也就100平上下,没有公共区域。怎么布置室内消火栓合适呢?(严寒地区,不考虑挂在外墙的方案,防冻成本太高且不可靠)

  • 绯红
    绯红 沙发

    我前段时间才做了个差不多的商铺,一层挂外墙布置消火栓保证一层的保护半径。二层每个小商铺都布置一个消火栓。这二层也必须设置,反正我咨询我们这边审消防的这么说的

    2020-09-30 23:39:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【微分享】高层建筑消防给排水设计问题分析

点击课程咨询了解: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 对 于高层建筑的使用来说,安全性是极为关键的一个指标,而对于这种安全性的保障来说,消防安全又是极为重要的一个组成部分,为了更好地确保其消防安全,加强对于高层建筑给排水消防设计的关注极为必要,这也是本文探讨的核心要点所在。下文主要针对高层建筑而言,分析了建筑消防给排水设计的一系列问题。

回帖成功

经验值 +10