土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【微分享】高层建筑消防给排水设计问题分析

【微分享】高层建筑消防给排水设计问题分析

发布于:2020-09-16 10:40:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

点击课程咨询了解:

建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~

于高层建筑的使用来说,安全性是极为关键的一个指标,而对于这种安全性的保障来说,消防安全又是极为重要的一个组成部分,为了更好地确保其消防安全,加强对于高层建筑给排水消防设计的关注极为必要,这也是本文探讨的核心要点所在。下文主要针对高层建筑而言,分析了建筑消防给排水设计的一系列问题。

01  消防给水系统的选择与运用

1)根据给水压力选择
根据给水压力的不同,可以将消防系统分为 临时高压 高压消防给水系统 。临时高压一般包括两种情况,一种是管网内的水量和水压不能满足灭火的要求,需要启动消防水泵,使得管网内的水量和压力满足消防的要求,达到灭火的目的。另一种是管网的压力足够大,如果发生火灾的话,启动消防泵就能够使水压满足消防要求,达到消防的目的。高压消防给水系统里面的水量和水压满足灭火的要求,当火灾发生的时候,使用灭火设备就能够进行灭火,操作简单,使用方便,一般火灾发生的时候,该系统可以优先选用。
2)根据供水范围以及区域选择
在实际设计过程中应根据消防供水实际民用建筑高度、供水范围区域、供水压力流量大小进行划分,可将消防给水系统分为区域集中高压给水系统和独立高压给水系统。区域集中高压给水系统,顾名思义在一定范围、区域、建筑密集区使用的给水系统,此系统管理较为严谨,便于集中应用,对一定管辖区域民用建筑都有消防作用,性价比较高,更经济合理;独立高压给水系统则是一种消防应急给水系统,当遇到地震、突发性火灾、建筑群较为分散地区火情时,可充分发挥其独立运作作用,但较区域集中高压给水系统投资较大。
3)根据灭火方式选择
按照灭火的方法对其进行划分,可以划分为自动喷水灭火系统和消防栓给水系统,前者能够自动报警、控火、灭火和喷水,在实际运用中灭火的成功率非常高,在实际工作中得到了广泛的运用,不过该系统的成本比较高。尽管消防栓的效果不如自动喷水灭火系统,但是成本低廉,在选用的时候,一般根据具体情况进行选择。
02  高层民用建筑的消防给排水设计
1)保证消防结构的合理性和全面性
首先,确保建筑消防结构的合理性和全面性,是确保建筑消防能力的主要手段。在实际施工设计的过程中,应该严格按照国家相关制度规定进行消防结构的设计工作,例如严格杜绝消防电梯同客梯的合用,不能够因为节省使用空间而减少必要的消防设施;合理设置机械防排烟设施等。 此外,防火门上的闭门器必须要保证良好的功能及质量,确保防火门的有效关闭和密闭程度,防止烟尘的流入。
2)合理设置管网,保证消防用水供应。
首先应该合理布置消防管网,保证消防用水的供应。如果市政管网不能够满足消防的用水量或水压要求,则有必要设置消防水池。在计算消防水池的容量的时候,满足规范要求时可将消防用水量减去进水管的补水量。
水池应该独立设置,不能利用建筑物本身的结构作为池壁,这样有利于保证水质,防治水污染。可以在屋顶设置消防和生活共用水箱。还需要注意的是,消防水池的引入管管径应经计算确定,并不小于DN100,避免供水隐患,保证供水安全。
3)合理设置消防器材
在进行消防器材位置的选择时,我们应该尽量保证消防器材易于发现,且不能够被其他物体遮挡,以确保消防器材的使用质量和使用效率。在进行消防栓的设计时,首先需要计算消防栓充实水柱的长度,合理布置消防栓。《高规》规定,消防栓的水柱充水柱需要通过水力进行计算和确定并满足规范的要求,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所按13m计算,其他场所按10m计算。同时,为保证消防栓设置的合理性,我们在消防栓设计过程中,应该以水龙带的长度来具体规定消防栓的间隔距离,在保证消防质量的基础上,做到降低资金消耗的目的。
4)消防水泵出口处的放水阀和稳压回流措施
对于民用建筑内部的消防水泵而言,应该安装相对应的放水阀在供水管道上面,并且可以根据所排放水量的实际大小对具体的排水位置进行合理的选择,如果排放的水量比较小的时候,可以将排放的位置设置在泵房的集水池中,如果排放的水量比较大的时候,可以选择排放的位置在消防池的内部。
为了有效的防止排放水量较小,应设有相应的回流措施进行有效的完善。如果出现了水压超过标准值的情况,可以经由回流管道对水流的压强进行疏通。并且,还应该对自动喷放装置末端部分的试水设备进行合理并且科学的选择,同时对出水口的口径进行合理的确定,最后,还应该对压力表以及试水阀门进行设置,在实质的过程中,务必按照实际需求进行。
5)合理采取消防水池和消防泵房设计
市政管网供水满足消防系统水压、水量时,消防水池设计应根据民用建筑内各类消防设备所需水量以及火情延续时间进行设计;当市政管网供水不能满足消防系统水压、水量需求时,不仅要考虑民用建筑内消防设备所需水量以及火情延续时间,同时要考虑室外不足供水部分;消防水泵房是消防栓、自动喷水灭火系统以及其他设备设施的“核心”,在火灾延续时间内,要不受火灾影响,一般消防水泵房为独立设置,避免一定时间内受到火灾威胁。民用建筑消防水泵房耐火等级一般在二级以上,选择甲级防火门、非燃烧墙体和楼板与其他部位隔离。消防水泵房需设置两条及两条以上吸水管,采取自灌式吸水方式,并设置备用泵以处理特殊火灾情况。
6)正确设置自喷末端试水装置
其主要目的是解决末端试水装置的排水问题,使消防工作能够顺利的开展下去。在进行设计的时候,人们一般会记得末端试水装置的试水阀、压力表的设置,但容易忽视设置试水接头,尤其是出水口的口径一般更容易被忽视。这给消防工作带来很大不便,不利于末端的排水工作,往往会影响消防工作的顺利开展。目前在市面上,有很多的消防设备生产厂家,它们专门生产成套末端试水装置,在选择的时候,只要根据设计的实际要求,根据试水接头出水口的流量系数,选择合适型号的产品就可以,这样有利于末端的排水工作,方便消防工作的顺利开展。

版权声明: 本篇文章来自机电人脉 ,分享供学习,如有侵权,请联系删除,转载请注明出处! 感谢您的阅读与关注!

添加高老师咨询课程免费试听

高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)

高老师二维码.png 

点击链接免费试听课程↓

建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~


学员真实评价:

一共275课时

原价1380优惠300

现价只要1080!!

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

官.png



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅消防:西安一高层住宅楼起火,住户爬窗自救坠楼

收录于话题 9月11日早上 西安浐河西路某小区25楼起火 现场黑烟冲天 一男子从25楼翻窗逃生 不幸坠亡! 根据目击者拍摄的现场视频可以看到,着火住户家中不断冒出滚滚黑烟, 一名男子手脚并用扒在25层阳台外,身边还有他从房间内带出来的被褥。 “听说是在家给电动车充电导致的......人从25楼摔下来了......”一位小区业主说道。

回帖成功

经验值 +10