土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 流量仪表系统常见故障及分析

流量仪表系统常见故障及分析

发布于:2020-09-14 15:12:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

嗨,这里是工控小管家,又见面啦,新的周一新的一周,大家有没有精力充沛做好准备面对新的生活了呢,生活不乱,学习不断,今天依旧是认真学习的一天。今天我们带来的小知识是仪器仪表,我们常见的仪器仪表一般分为温度仪表、压力仪表、流量仪表液位仪表四类,无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能,维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因,同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,综合考虑、仔细分析。


一):温度仪表系统常见故障分析

(1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。

(2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。

(3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。


二):压力仪表系统常见故障及分析

(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。

(2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。

a9e95e430122042bde6590d916fc88d.jpg

三):流量仪表系统常见故障及分析

(1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。

(2):流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。

(3):流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。


四):液位仪表系统常见故障及分析

(1):液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。

(2):液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。

(3):总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。

4):液位波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。


总之,一旦发现仪表参数有些异常,首先与工艺人员结合,从工艺操作系统和现场仪表系统两方面入手。那么今天的小知识就到这里啦,还有什么想知道的随时留言,定期更新,欢迎关注呀。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子变频器电流检测故障维修

西门子变频器电流检测故障维修现象:在西门子变频器出现电流检测故障时会显示F001等故障代码,变频器出现过电流、电流电路检测故障。西门子变频器电流检测故障维修原因:导致西门子变频器出现电流检测故障原因可能存在以下几种情况:①变频器的控制板损坏;②编号为7840电子元器件损坏;③变频器的小板损坏。这三种故障原因是变频器维修电流检测故障常见的故障原因。西门子变频器电流检测故障维修过程:在变频器通电时,使用万用表直流档对7840进行检测,将黑头接5脚,红头分别连接6、7、8脚,万用表显示的数值为2.5、2.5、5是正常,否则7840电子元器件就是损坏。对变频器小板进行检测,也是对7840进行检测,万用表黑笔接7840的第5脚,红笔以从左到右的顺序进行测量,正常的数值为2.5、2.5、2.5、3.4、1.5、0、1.6。如测量数值不是上述数值,变频器的小板就是损坏了。

回帖成功

经验值 +10