来源:风潮物联(fengchaoIOT)
一、因施工原因造成的问题
解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。
解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级应一致。
存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。
解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C25级。
解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑混凝土的后期强度,可采用不少于60天龄期的混凝土强度。
存在问题8:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。
解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。
解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。
解决措施:首层隔墙下应设钢筋混凝土基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的混凝土垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。
解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计。
二、因设计原因造成问题
解决措施:非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。
存在问题17:电梯前室开窗面积不够3m2。
存在问题18:各栋楼之间防火间距不够。
存在问题19:楼梯间首层与地下室没有隔开。
存在问题20:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。
解决措施:按规范执行。
三、设计通病与措施
存在问题22:广州地区911防水材料质量不稳定
2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。
存在问题23:保温隔热层隔热层设置位置不明确。
存在问题24:天面女儿墙底裂缝渗漏。
存在问题25:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。
存在问题26:管道穿越楼板、屋面处渗漏
存在问题27:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。
存在问题28:别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。
存在问题30:沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10cm混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地安装防水套管。
存在问题31:浴室墙面渗漏。
存在问题32:安装卫生间设备时无法固定且易渗漏。
存在问题33:室内给水管被打穿。
存在问题34:外墙裂缝渗漏。
存在问题35:墙体材料。
存在问题36:窗楣、窗台处漏水
存在问题37:GRC外装饰构件多,而部分外墙GRC线脚上没有设计挑檐,容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象,而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝。
解决措施:采用卷材防水,防水等级及设计执行国家规范。
四、建筑节点通病及解决措施
存在问题40:由于甲方考虑成本因素,准备取消一些楼盘的门窗钢附框,但取消钢附框后,会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口,对工程进度影响极大,而且也极易造成铝框的污染、破坏。
存在问题41:当电梯在首层,秋冬季风力很大时,电梯厅门关不到位,需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风,电梯门开关自如。
解决措施:
1) 由韩建提铁艺铁花大样图库资料供,设计人员选择。
存在问题43:栏杆高度小于1100。
存在问题44:阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留,在安装时又不允许打膨胀螺丝,造成要打掉结构。
存在问题45:阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。
存在问题46:室内飘窗台护窗栏杆的设置问题。
存在问题47:根据住宅设计规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.8米时,应设有防护设施,所有窗台高度低于0.8m的开启窗,应设置安全护栏。现管辖小区,飘窗内的护栏高度偏低,儿童易撞碎玻璃摔下,建议增高护栏高度。
存在问题48:天台、平台各户型之间设有防护栏杆,防止外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭,也没有防盗装置,多个楼盘均出现,从业主家平台推拉窗处进入室内,造成失盗的事件。
存在问题49:小区的景观水池边,应增设防护栏,以防儿童及老人滑倒摔下。
存在问题51:室内木质柜与墙体接合处理不当。
存在问题52:卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大。
存在问题53:墙面地面砖采用斜贴,损耗大。
存在问题54:橱柜验收不合格,导致煤气工程验收不合格。
存在问题55:电梯的门坎应高于地面,门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内,影响电梯的运行。
存在问题57:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。
存在问题58:是否采用混凝土天沟---品牌成品集水系统。
存在问题59:施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。
存在问题61:我司地下室顶棚的设计做法基本是选用88J1-1图集的棚61做法,在保温板上直接刮2mm耐水子,很容易产生质量隐患(仅限北京地区使用)。
存在问题62:我司室内顶棚做法一般都选用88J1-1图集的棚
存在问题63:外墙石材铺贴的构造做法是否结合北方地区的保温做法。
存在问题64:已交付使用水泵设备房的地面、地面均为水泥毛坏墙面、地面。应按卫生防疫站核发二次供水卫生许可证的标准设计(应将墙面、地面、排水沟内铺设墙、地砖),避免再次进行设备房的改造时,影响正常供水,并污染水泵房设施。
存在问题66:有的剪力墙门垛设计过小,造成门套无法安装。
存在问题67:剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构,增加施工难度,又容易产生裂缝。
存在问题68:grc轻质隔墙板裂缝。
存在问题69:电气预埋图纸尺寸应尽量留余量,如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后,如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相应预留尺寸,将造成浪费。
解决措施:地漏旁边楼板可再降低,具体在结构图中加以标注。
存在问题73:烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理
存在问题74:别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势,为便于管理,建议设计时考虑机位统一放置。
存在问题75:设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备拆装维修。
存在问题76:各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境,被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案,既带框玻璃门配优质的闭门器。
存在问题77:配电室现安置在地下室,地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。
存在问题78:空调孔板设计不详。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1584 人订阅
阅读下一篇
抗滑桩旋挖机遇到块石回填土层怎么处理?求助:块石回填地层,(全部是块石,块石粒70到80CM,最大的有100CM左右),回填厚度6-10米,右侧是33米的高边坡堆积体,现在用旋挖机开挖方桩(桩是2*3米的,现在因为赶工期,用两个直径2.5米的钻头打两个钻孔相交,得2-3米的方桩),现在施工过程中垮塌严重,不能成孔,现在采用注浆的方式,是否可行,有没有哪位朋友做过这种情况的项目,还烦请赐教指导指导。有把握的请与我联系,我方出费用,联系电话17685359999,13885665673田先生
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发