土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 你会选择冷库板吗?进来看看吧....

你会选择冷库板吗?进来看看吧....

发布于:2020-09-10 14:02:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


冷库库 板在生产的时候, 厂家会根据各种冷库工程的需求,生产出固定的长度、宽度和厚度的库板,一般情况下,高、中温冷库一般选用10cm厚的库板,低温库及冷冻库 速冻库的冷库工程库板要求就会高一些,这种情况一般选用12厘米或15厘米厚的库板。

在冷库工程预算的时候,可根据自己冷库温度的具体情况购买或者去厂家预定,若非预定库板,选购库板时就要注意库板的密度和钢板的厚度。按照国家规定,冷库库板发泡密度是每立方米38千克到40千克/立方米,并且钢板厚度一般要在0.4毫米以上才符合标准。


冷库库板种类很多,按材质来分可分为彩钢板,不锈钢板和盐化钢材。其中彩钢板具备较强的防锈能力,但无防腐能力,不锈钢板就拥有较强的防腐能力,盐化钢材则兼具外型美观和防锈防腐能力。按结构来分,则分为平板和浪板,前者表面材料成型后为平面,后者表面材料成型后为凹凸形。


冷库库板安装经验与技巧:

1、内外包角拉铆钉间距分别为300mm、200mm;聚苯乙烯库体安装完成后,墙板接缝处均匀打一道硅酮密封胶密封、装饰。

2、顶库板与顶库板端头的对接缝要进行处理,以防止漏气、跑冷。顶库板全部安装完成后,对接缝要打满发泡料,用拉铆的方法将宽度80mm彩钢板封盖在对接缝处。


3、冷库试机过程中,应专人检查库板外表面应反光均匀、无结露、跑冷现象;检查接缝处、开洞打孔处的密封状况;库门、传货口等处有无密封不严的情况,及时处理脱胶、漏气等保温、密封失效的问题。

4、需安装在库内并需提前进入库内的设备安装就位或者摆放到库内适当位置;

5、从库体角部开始安装墙体库板,角部用0.5彩板角钢临时固定;安装每一块墙板时,公、母槽结合面上均匀打两道发泡料,安装聚苯乙烯墙板时打一道发泡料。打料应均匀连续;墙板安装到位后,两块墙板内外钢板搭接处拉铆钉联接固定,铆钉间距库内以300mm为宜;偏心钩联接形式的库板连接时应在安装前将偏心钩松动一遍,保证安装时能够可靠锁紧。

6、安装好库内临时照明设施,安装布置好施工用电设备,做好防雨、防潮、防撞、防扎等安全防护工作。

7、顶库板安装宜与墙板安装交替进行,墙板留出撤出施工设备的缺口;顶库板安装时,与墙板搭接处的端头钢皮应断开50mm防止冷桥跑冷;顶库板每块之间结合面上均匀打两道发泡料,打料应均匀连续,钢板内外搭接处拉铆钉固定,铆钉间距以300mm为宜;

8、根据设计图纸,若库内设计有支撑梁、柱、支撑钢架,应按照设计图纸要求,放线定位,做出准确清晰标志;焊接或安装好支撑梁、柱、支撑钢架等,焊口按照图纸要求做好防潮、防腐处理。


9、聚苯乙烯库体安装时,顶库板安装的同时应校正墙板的垂直度误差。顶库板的长度应相对墙板外表面短10mm,顶库板安装完成后,安装外包角时,将10mm缺口处打上发泡料,保证库体的密封性能。

10、大跨度的顶库板安装时,如果库内已安装支撑钢梁,应在安装每一块库板时将顶库板与支撑钢梁用拉铆钉固定,每块顶库板应打两排各三处铆钉;如果是采用吊点型式的,应在顶库板安装施工前完成吊挂结构的安装施工工作,保证在顶库板安装时能够同时安装各吊点;吊点应保证每块库板沿宽度方向至少有两点。

11、顶库板或墙板需要开洞打孔时,首先应根据图纸设计要求进行内外放线定位,复核无误后开洞打孔;进线孔、进液孔、回气孔、上水孔、排水孔使用开孔器开孔。开洞打孔后及时进行施工处理,孔口用发泡料或密封胶封闭防止漏气跑冷;门口、通风口、传货口等采用包边装饰,拉铆钉固定,铆钉间距内侧300mm外侧150mm。

12、为了保证施工以及冷库运行使用安全,顶库板支撑(吊点)之间跨度应符合以下规定:聚苯乙烯顶库板(厚度100mm)最大跨度3米聚氨酯顶库板(厚度100mm)最大跨度5米。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷式冷凝器和蒸发式冷凝器及风冷式冷凝器有什么区别?

收录于话题 冷凝器需具有一定的冷却表面积和较高的换热效率,能承受一定的压力和耐腐蚀能力。冷凝器是制冷过程中的换热设备。它的作用是将从压缩机排出的高温、高压气态制冷剂令其冷却放热后成为液态制冷剂,并将热量传递给水或空气。 冷凝器根据冷却介质和冷却方式的不同,可以分为:水冷式冷凝器,风冷式冷凝器,蒸发式冷凝器三大类。 1,蒸发式冷凝器。集冷凝器、水汞、冷却塔、循环水池于一体。结构紧凑,占地面积小投资省,使用维护方便,性能稳定,节水节电明显,运行压力低。比空冷式节能,比水冷式节水。

回帖成功

经验值 +10