土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ (急,求助)有关2个审图意见的探讨

(急,求助)有关2个审图意见的探讨

发布于:2008-03-03 22:16:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海一高层,审图公司基本同意设计。现甲方请第2家设计顾问公司给点审图意见。有2条,请大家评论。
1。我的楼梯间正压送风系统(含地下1层与地面层)为1套系统(一个竖井,一个风机),上下风量叠加,在地面处设一防火风口,用于上下调节压差。原审图公司同意这种做法,且防火风口就是按他们意见设的,现甲方请的顾问公司不同意,一定要上下分开设置。请问,这个有什么明确说法吗?
2。地下有1变电间,该房间的送风为排风量的85%,顾问公司提出变电间通风不能为负压,且说该为强规,请问这个有什么依据吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发


    一般我们设计此种场合都是送风量不小于排风量,跟你的做法不同。至于审图公司所说的强条,我现在没有遇到过这种说法,不知道能否问问哪个规范哪一条?还是电气专业有相关条文?
    2008-03-08 18:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    你可以看一下这个帖子http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
    专门讨论这个的
    你的做法,我觉得是可以的,我也经常这么做,审图没有过问题
    而且国标的标准中没有相反的说法
    但是上海的情况可能有点不同,据说上海还有个什么<建筑防排烟技术规程>
    下面摘自rxdhjd在上面帖子里的(但是没有提到你问的问题,建议你去找这个规程看一看有没有规定)
    上海市的<建筑防排烟技术规程>2006版 3.1.8当建筑的地下部分为三层或者三层以上,或当地下最底层室外地坪与室外出入口的面高差大于10米时,应设置防烟楼梯间,并采用机械加压送风方式;当地下为一到两层,且地下最底层的地坪与室外出入口的面高差不大于10米时,应设置封闭楼梯间,当楼梯间首层有直接开向室外的门或者不小于1.2m2的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。
    这条规范单独列出建筑物的地下部分的防烟形式
    依据上诉规范本人做上海工程时是这样执行的
    1.对于当建筑的地下部分为三层或者三层以上,或当地下最底层室外地坪与室外出入口的面高差大于10米时的防烟楼梯间和对于当地下为一到两层,且地下最底层的地坪与室外出入口的面高差不大于10米时封闭楼梯间,且封闭楼梯间没有直接开向室外的门和不小于1.2m2的可开启外窗时,应设置机械加压送风方式。如果与地上部分合用竖井,则地上地下楼梯间均设置常闭风口,地上部分每隔2~3层设置风口,地下部分每层设置风口,风机风量按大值选,地上着火时控制打开地上部分风口,地下着火时打开地下部分风口,风口打开同时联动风机进行送风。

    2.对于地下为一到两层,且地下最底层的地坪与室外出入口的面高差不大于10米时的封闭楼梯间,且楼梯间首层有直接开向室外的门或者不小于1.2m2的可开启外窗时不设置机械加压送风方式。
    2008-03-04 19:39:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼内走道排烟问题

8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。上面高规上的我现在做八层综合楼,平面如下。现在的问题是,规范上提到的是内走道超过60米要做机械排烟,但是如我的工程,内走道是90米,超过了60米,按规范上要做机械排烟,但是我感觉我的内走道两边的窗可以排烟,中间部分可以通过电梯前室外窗排烟,三个地方排烟可以把90米的内走道分成了二段,这样走道最远地方的离排烟口也不会超过60米了。我是这样分析的

回帖成功

经验值 +10