8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
上面高规上的
我现在做八层综合楼,平面如下。
现在的问题是,规范上提到的是内走道超过60米要做机械排烟,但是如我的工程,内走道是90米,超过了60米,按规范上要做机械排烟,但是我感觉我的内走道两边的窗可以排烟,中间部分可以通过电梯前室外窗排烟,三个地方排烟可以把90米的内走道分成了二段,这样走道最远地方的离排烟口也不会超过60米了。我是这样分析的
不知电厅前室的外窗能不能做为排烟口
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报