土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 厂房楼板承重检测:厂房楼板承载力及检测介绍

厂房楼板承重检测:厂房楼板承载力及检测介绍

发布于:2020-09-08 15:07:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

标准厂房的承受重量是多少?

严格讲是活荷载,如果货物长期堆放,且不移动的话,在堆放时轻拿轻放,可以考虑按恒荷载衡量能否放置此重量的货物,如若移动,则必须按活荷载考虑!

若按一般厂房设计楼板能承受标准荷载是4.2KN/M2。厂房的二楼放置设备,要看放置设备本身重量及设备运行频率产生的动荷载决定

建议提供结施图及设备安装资料.经结构工程师计算审核后方可做出决定。

厂房的二楼放置设备,但不知道楼板是否能承受的住?

厂房楼板承重检测:楼面活荷载

楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。

:

1) 楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,可分别按本规范附录的规定确定。

2) 对于一般金工车间、仪器仪表生产车间、半道体器件车间、棉纺织车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间,当缺乏资料时,可按本规范附录采用。

楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按均布活荷载考虑,采用2.0kN/`m^2`。生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于3.5kN/`m^2`

楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准值系数,应按实际情况采用;但在任何情况下,组合值和频遇值系数不应小于0.7,准值系数不应小于0.6

厂房楼板承重检测内容:

1、针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测;

2、依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的规定,采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度;

3、按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)的规定,采用磁感仪检测梁、板及柱的钢筋配置情况;

4、根据《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)的规定,检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况;

5、检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度,对平面布置、轴线尺寸及层高进行检测;

6、检查物的外观质量;

7、其他需要检测的项目。

一般的厂房楼板承重检测鉴定过程如下:

1、调查厂房的使用历史和结构体系;

2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件;

3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定;

4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备;

5、根据检测结果、规范及使用情况对该进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酷!!中兴新总部——设计方案曝光!!科技感超强,奥雷·舍人团队设计

收录于话题 深圳中兴通讯新总部“深圳潮” 奥雷·舍人建筑事务所 buroole scheeren公布了“深圳潮”的设计方案,该大楼将作为一座前沿科技公司的总部。 这个独特的项目坐落于深圳湾超级总部总体规划的入口,被打造成为一个多样生动的有机体,它促成了新的工作和生活方式。 该项目最近获得了相关部门的批准。 buroole scheeren has revealed plans for the ‘shenzhen wave’, a building that will serve as the headquarters of one of china’s leading technology companies. the distinctive project, which is located at the entry to the shenzhen bay super HQ masterplan in southern china, has been conceived as a ‘living organism’ that promotes new ways of working and living together. the project has recently been approved by the city’s mayor and planning department.

回帖成功

经验值 +10