1.
冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);
6.
水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;
8. 末端设备(风柜、风机盘管)。
主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。
橡胶软接头
安装位置:
500TON
冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:
离心机额定冷却水流量:360m 3 /h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m 3 /h;
螺杆机额定冷却水流量:360m 3 /h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m 3 /h;
直燃机额定冷却水流量:517m 3 /h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m 3 /h。
主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。
冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。
水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。
对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量 m 3 /h =机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量
m
3 /h
=
机组冷量(TON)*0.8
对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量 m 3 /h =机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量
m
3 /h
=
机组冷量(TON)*1.2
冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)
冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)
泵功率(KW)=流量(
m 3 /h
)*
扬程(M)*5/1000
。
以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量
m
3
/h
=
机组冷量(TON)*0.7=350
m
3
/h
冷却泵流量
m
3
/h
=
机组冷量(TON)*0.8=400
m
3
/h
;
冷冻泵功率(W)=流量(
m
3
/h
)*
扬程(M)*5=56KW(约55KW);
冷却泵功率(W)=流量( m 3 /h )* 扬程(M)*5=56KW(约55KW)。
1.
制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH 2 O;(具体值可参看产品样本)
2.
末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH 2 O;(具体值可参看产品样本)
4.
分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH 2 O;
5.
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH 2 O。
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH 2 O,一般为28~36mH 2 O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
1.
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH 2 O;(具体值可参看产品样本)
2.
冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH 2 O;
3.
冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH 2 O;
5.
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH 2 O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH 2 O,一般为20~32mH 2 O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。
主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。
冷冻泵流量约350
m
3
/h
,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400
m
3
/h
,管径约DN250,流速约2.2M/S。
冷冻水主管流量约1050
m
3
/h
,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200
m
3
/h
,管径约DN400,流速约2.65M/S。
分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。
1
、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。
2
、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
3
、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)
建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:
1
、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;
2
、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;
检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;
机组名称:开利30XQ1280*2,30XQ320*2
建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m 2 问题:
1
、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)
2
、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;
1.
由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;
2.
屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;
3. 设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。
循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)
运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。
系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。
举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;
开利 39 系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。
摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;
局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv 2 /2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);
常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。
对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2
压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2) 2
压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2) 2
风机选定后,若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大,将会使风机风量加大;
随之而来,如下图所示:风量越大,效率越小,噪声越大。
1
、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;
2
、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;
3
、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。
3.
若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;
4.
若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。
2
、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。
4
、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。
5
、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。
6 、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。
警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH 2 O,最大负压≈风机全静压)。
例:空调箱风量30000m 3 /h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。
最大负压≈风机全静压=
1100Pa=110mmH 2 O
;
H=
最大负压mm+50mm=110+50=160mm;
机组底部到地面的高度=
H+1/H=160+80=240mm
;
基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=
240-100=140mm
;
基础高度应满足150~200mm。
1
、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;
2
、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);
6
、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;
7 、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。
1
、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;
改转速
2
、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。
安装时注意位置
3
、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;
频率限定或用变频电机
1
、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管;风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;
b. 可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;
a
、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。
c
、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。
2
、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;
3 、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。
1
、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH) 3 和少量碳酸钙;
2 、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH) 3 →吸附在铝箔上→制热时被吹出。
1
、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;
2 、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。
--
冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;
空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)
*
检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;
*
检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。
*
机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;
*
机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。
* 机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。
压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。
红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。
能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。
涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。
1.
循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。
2.
每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。
3. 每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。
1.
机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。
2.
风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。
3.
冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)
4.
初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。
5. 连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。
风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。
放空气
:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。
冬季:冬季停机后,
应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。
夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。
过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;
过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。
压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。
清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;
只可清洗2~3次即要更换
。
F5~F7
过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;
F8~F9
过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。
表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;
定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;
皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。
1.
皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。
2.
新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整
。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。
3. 皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。
1
、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。
2 、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?
1
、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?
1
、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发