暖通空调及舒适智能产业一直有着“三分靠产品,七分靠安装”的说法,安装对于产品的使用能效以及实际效果的重要性不言而喻,然而除此之外,安装同时还影响着用户家中的设计,甚至房屋建筑的构架。

因为可以节省净高空间,梁上开孔是中央空调、新风,以及当下火热的热泵两联供系统在设计和日常安装中经常遇到的问题。错误的穿梁开孔毫无疑问会带来安全隐患,同时对于整个行业而言,也是一种不好的影响。施工挑战结构极限的例子很多,每年都会有为此付出沉痛代价的个人及单位。而想要正确的进行梁上开孔,了解房屋结构的基本知识必不可少。以下便是可供大家参考的内容:

01.

横梁的基本结构


就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于 框架结构, 主要是由 梁、柱、板 构成。


横梁: 一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。


钢筋: 梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。纵筋直径14-22mm,箍筋直径6-12mm,腰筋直径10-12mm。


02.

关于随意梁上开洞的危害


有本作废的规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 第3.1.5条:“建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认”。

在没有得到原结构设计单位出具的可行性报告,工程装修擅自将原结构承重梁进行开孔穿管作业,施工单位及房屋业主需 承担相关法律责任。

但遗憾的是,《建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018》没有找到“施工单位及房屋业主需承担相关法律责任”,改为如下规定:

3.1.4  既有建筑装饰装修工程 设计 涉及主体和承重结构变动时, 必须 在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案,或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。

3.3.4  未经设计确认和有关部门批准, 不得 擅自拆改主体 结构 和水、暖、电、燃气、通信等配套设施。

一般的装修施工时在水电走顶有两种做法:

1.线管绕梁

2.梁上开孔
横梁上打孔的时,要不打到主钢筋,保证梁体结构的稳定性,但是,很多时候空调施工安装却出现了暴力开孔的现场,下面我们来看一组图片。

▼孔径过大(梁已断):

▼一处多孔(梁已废):

▼一梁多孔(梁已裂):

▼孔在梁下口(梁下口钢筋已断):

钢筋混凝土梁在受弯时,局部受压、局部受拉,混凝土承担压力,钢筋承担拉力,两者相互配合,缺一不可。 那么如果在安装施工过程中打断主梁的纵筋,横梁承受的拉力就完全由混凝土来承担,那么抗震性能就会大大降低。 钢筋,尤其是纵筋打断的风险性,与楼层高低有关。如果是 低层房子打断了主梁纵筋 ,那么整个建筑的抗震能力要差很多。

另外,我们要知道钢筋的重要程度,即:纵筋>箍筋>腰筋。如上图所示,红色区域是纵筋非常重要的受力区域,是 绝对不能打断!


01.

 梁上开孔孔径和位置



空调铜管走管,一般是贴梁贴壁铺设,打孔位置一般都在梁根区域(支座附近),所以在打孔过程中要尤其注意对箍筋的探测。


一般来说,框架梁孔径建议小于100mm,次梁孔径建议小于200mm。

空调开孔的位置可以分“上、中、下”。大家比较认同的是空调开孔梁下部不能打。还有一些说法认为“开孔尽量打中间,不会打到主钢筋。那么真的是这样吗?

其实, 能不能打中间还要看有没有腰筋。 当梁厚度超过450mm,就会设置腰筋,但是,梁厚度并不是我们实际看到的梁厚度。既然梁真实厚度无法测量,那我们通过什么来判断梁内部是否有腰筋呢?其中的关键就是:楼板厚度是否具备一定规格。


根据国家建筑结构规定,楼板厚度范围为100-120mm。以450mm梁厚度为例,可视部分厚度范围为330-350mm。那么,实际测得梁厚度就可以350mm为标准来判断梁内部是否存在腰筋。即, 实测梁厚度>350mm,梁内部就存在腰筋,反之则没有。 下面我们来看看几个图片说明。

①测得“梁厚”小于35cm(无腰筋)

这种横梁,我们打孔时只需要避开下排纵筋(主钢筋)即可,一般建议选择距离梁下部8cm以上都可以打孔,如下图:


②测得“梁厚”大于35cm(有腰筋)

这种情况可以选择腰筋与上下排纵筋的中间区域进行打孔,但是,我们在实际打孔时很难确定腰筋的具体位置,也就很难确定打孔位置。


这种情况,上部位置可以在贴近楼板处进行打孔;下部位置可以在贴近距离梁下沿8cm处进行打孔。如果打下部位置,打孔有打断纵筋(主钢筋)的风险,而上部位置打孔只有打断腰筋的风险,所以我们建议尽量考虑上部位置打孔。


01.

预留开孔


在设计阶段就预留好梁上开洞是最好的选择,有结构同事提供的技术支持,肯定不会出错。



全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mandyxych
    mandyxych 沙发

    您发布的空调穿墙开孔资料太有实用性了!土木在线因您而更美好!

    2020-09-08 09:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • 孙猛行
    孙猛行 板凳

    不错不错,继续分享。。。。。。。

    2020-09-06 09:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统低压报警的常见原因与分析

空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。其实关注于空调系统低压过低或低压报警的问题,我们已经发过很多文章,但是有朋友还在问,而且最近还不少朋友在问,因为特意分享本文, 以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长: 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。

回帖成功

经验值 +10