土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于四极开关的应用,一直都是敏感话题!

关于四极开关的应用,一直都是敏感话题!

发布于:2020-08-28 13:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


低压电器中,四极开关的应用一直存在争议。学术界可以争议,但标准、规范可是冷冰冰的条文,符合规范标准是基本要求。现在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019对四极开关的应用给出新的规定,与老版本相比,有传承,也有进化。新老标准条款对比参见表1。

表1  新老“民规”关于四极开关的应用要求


为了保证电源转换, 功能性开关电器需作用于所有带电导体,包括相导体和中性导体。 标准要求不得使这些电源并联,但是在有些供电可靠性要求较高的场所,需要瞬间并联的电源转换,通常采用 瞬间并联型ATSE


对于TN系统,如 TN-C-S、 TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关 。IEC早在2007版的IEC 60364-4-44就有此要求,如下图所示。


如果这种情况采用三极开关会出现什么情况?IEC也有分析。如果 采用三极开关,在电源转换时中性导体(N)不被切断,则N导体上会产生分流,包括在N导体上流过的谐波,导则线路周围产生电磁场及电磁干扰。


如果采用四极开关,可以有效的避免此问题,保证N导体电流只会流经相应电源开关的N导体,两个电源完全分开,避免线路周围产生电磁场及电磁干扰。


因此,让学术界争论、研究,工程界按工程建设标准、规范设计、实施。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    如果说两条母排并联,电流分流会产生电磁干扰,那么以后并联母排是不能采用了。比如,GCS柜。本来设计水平母排就是两条并联的。水平母排上是不开孔的,靠两条母排之间的间隙,采用专门连接扣与纵母排连接。再说,相线母排在柜体后面,中性线母排是布置在柜底线再引入出线电缆仓。GGD,GCK都一样,中性线母排一般都布置在柜底下,以方便出线。相线与中性线是保持一定距离的,那这样的电磁干扰又如何计算。220kV线路采用四分裂导线,电流并联分流,电磁干扰又如何计算。


    如果是变电所的开关量,模拟量,信号传输,一般需要采用屏蔽电缆。如果屏蔽层两端接地,当强电系统接地故障电流通过两个接地形成闭合的环,感生电流。可能造成共模和差模干扰,因为它有一个信号放大过程。中性线母排属于强电范畴,没有什么信号放大作用,是没有干扰路径的。所以,中性线两条母排分流也好,环流也罢。只要不和大地分流,是不存在电磁干扰问题的。

    2020-09-03 20:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02

    其实也是一个伪命题。总而言之,需要把相线、中性线、保护导线距离拉得很近以减小,通电导体周围的磁场,这是唯一的原因。可是忽略了这种磁场传播距离很小,谈不上干扰。为什么500千伏变电所,1000千伏线路电磁场对人体的影响远小于手机呢?就是因为距离和频率。说低压中性线分流有干扰作用,那么110千伏线路下居民,1000千伏变电所值班人员还活不活呢?它们相线之间的距离远,大于低压中性线分流导线。它们上面的电流,远大于低压配电系统,它们的电场强度,远大于低压配电系统。

    可以说,电力系统对通讯系统的干扰不是它们的输电线路,或者输电、变电设备造成的。是输电线路接地故障,电流通过大地所产生的微小电火花发射的高频电磁波引起的。和导线分流没关系。

    再说,低压配电变压器中性点不接地,可以避免成千上万,人-地电击事故。但是,接地可以避免高压绕组碰触低压绕组,对低压系统的威胁。最终人们还是选择了直接就近接地。人们作出这么大的牺牲,选择了接地,相比一点点实际可能并不存在干扰又算得了什么呢?有什么理由跨越中性线,跨越保护导线,再作那个接地呢???确实规范冷冰冰的,有些变压器距离配电柜有五米,有些十几米,甚至几十米,难道都要经过配电柜接地不成,这样的条款没有具体的参数,必定是不科学,很危险的。

    2020-08-30 10:51:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机变频器运行50Hz时,变频器输入端电流远远小于工频运行50Hz的电流,什么原因?

一台160KW、6极电机,工频运行时,电流表指示225A。变频50Hz运行时,变频器输入端电流表指示180A。同样是50Hz运行,电流相差大,是什么原因。请教各位师傅们。

回帖成功

经验值 +10