大四刚刚要做毕业设计,是关于空调的。第一步就是冷负荷的计算,我想问的是:对于一个简单的服务4个房间的子系统(定风量风系统)而言,由于各个房间的最大负荷值不一样,出现的时刻也不完全相同,如果按照各个房间最大负荷相加计算,那么冷机必然要大;如果按照逐时相加的最大值选冷机,那么我害怕在某一时刻会不满足某个房间的最大冷负荷,在工程上定风量风系统是怎么解决的?
初来乍道,没什么经验,可能问得比较较真,见谅。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dizhu6215
    dizhu6215 沙发
    :hug: 学习
    2010-01-23 22:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • sdp2000
    sdp2000 板凳
    两种方法都是可以的,按照逐时相加的最大值选冷机适合系统有自动调节功能的,冷量能自动分配。
    按照各个房间最大负荷相加计算,工程上比较常用,我做的课程设计就是用的第二种