土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?

变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?

发布于:2020-08-18 13:50:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


做电气设计的工程师们,很多人都知道配电保护需要过电流、短路保护,也知道低压断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。

所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。

正确的设置应该是: 主进线和母联断路器只设过载长延时和短路短延时保护,而严禁设置短路瞬时保护。
为什么?此处,主要是为确保低压配电柜上下级开关之间的选择性,以避免停电事故扩大。这里的“上级”就是指主进线和母联断路器,“下级”就是指低压柜上的各馈出线断路器。

下表适用于杆架式变电台、箱式变电站等的一次设计选型配置,做电气设计的朋友必收藏!会经常用到。

(变压器容量、高压熔断器、高压侧电流互感器选型配置表)


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发

    感谢楼主分享的丰富的图片和解说,

    2020-09-04 09:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • bobodemoo
    bobodemoo 板凳

    同意楼主的论点,继电保护的选择性很重要,不能扩大停电范围。

    2020-08-23 18:45:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电安装中十个可能遗漏隐患,避免犯错一定谨记!

电线没有套绝缘管 现象:典型的偷工减料。在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。 存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。 规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。

回帖成功

经验值 +10