土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水电安装中十个可能遗漏隐患,避免犯错一定谨记!

水电安装中十个可能遗漏隐患,避免犯错一定谨记!

发布于:2020-08-18 13:40:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


电线没有套绝缘管

现象:典型的偷工减料。在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。

存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。

规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。



随意拆改水路

现象:在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。

存在隐患:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。

规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动。


强弱电放置一起

现象:典型的偷工减料。把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。

存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。

规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。


长度不够无连接配件

现象:典型的偷工减料。因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置联接配件,在与交接处露出一节。

存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。

规范操作:在管口和之间应该有东西连接。


冷热水管混接

现象:典型的贪图省工。白色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混和接起来。

存在隐患:冷热水管的伸缩率是不同的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。

规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。


使用107胶水

现象:装修中使用107胶水。

存在隐患:由于107胶水所含甲醛和苯等有毒物质严重超标,国家已明令禁用。

规范操作:目前市场上还没有纯天然无污染的胶水,替代品是108胶水。但一定认准较好的牌子,认准有检测报告的产品。



重复布线

现象:大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。

存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测

规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。


线管被后序工损坏

现象:典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。

存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。

规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。

如果已损坏在换线时严禁中途接线。穿线管内电线的接头,电路负荷较大时接头处容易打火花而发生火灾。


腻子当水泥用

现象:典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用821腻子粉当做水泥。

存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。

规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。


电线不分色

现象:所有的线用了一种颜色,贪图省工。

存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。

规范操作:底盒接线包线布用不同的标识包扎,火线用红色线及红色包布,相线用蓝、绿、黑色,应用同种颜色包扎,接地线应用黄、绿、蓝线接地。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀DC24V从哪取电?

请问220变电站,暖通给我提资提了个电动防火阀,是DC24V的,请问大伙:防火阀DC24V从哪取电好呢?

回帖成功

经验值 +10