阅读下一篇
关于过电压保护器频繁击穿爆炸的问题解决近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板互感器的画法没错,但是计量用的电能表画错了,应该选用1.5(6)A的。
回复 举报
配置了电流互感器,为啥还用30(100)的表?
回复 举报