近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。
PT柜后来已更换避雷器,又击穿一次。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句是否可以采用中性点电阻接地,故障时切除故障线路。
回复 举报
不是很明白你的表述。消弧线圈是变压器中性点上的,还是电压互感器中性点上的,一般电压互感器中性点上,称消谐装置。消谐装置对于母线过电压作用不大。
真的没什麽好办法,主要是系统分布分布电容过大,单相接地故障电弧不能自行熄灭,引起电弧振荡过电压。只能在减小系统规模想办法,比如采用分列运行,减少电缆。尽可能在第一时间切断故障,避免间歇电弧引起振荡过电压。比如,采用小电阻接地,切断故障。
回复 举报