土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于过电压保护器频繁击穿爆炸的问题解决

关于过电压保护器频繁击穿爆炸的问题解决

发布于:2020-08-17 10:27:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。

PT柜后来已更换避雷器,又击穿一次。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • seeker100
    seeker100 沙发

    是否可以采用中性点电阻接地,故障时切除故障线路。

    2020-08-31 11:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02

    不是很明白你的表述。消弧线圈是变压器中性点上的,还是电压互感器中性点上的,一般电压互感器中性点上,称消谐装置。消谐装置对于母线过电压作用不大。

    真的没什麽好办法,主要是系统分布分布电容过大,单相接地故障电弧不能自行熄灭,引起电弧振荡过电压。只能在减小系统规模想办法,比如采用分列运行,减少电缆。尽可能在第一时间切断故障,避免间歇电弧引起振荡过电压。比如,采用小电阻接地,切断故障。

    2020-08-29 17:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心双电源供电,包括ups吗?

数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?

回帖成功

经验值 +10