土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数据中心双电源供电,包括ups吗?

数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?

全部回答(6 )

  • cof1596703002234

    数据中心双路供电。2n架构。两路电源由甲乙两座变电站引来,高压或低压母联,柴油发电机为第三方电源,ups电源备用时间一般为15分钟,用于甲乙电源母联转换时间、柴油发电机启动时间。转换时间10ms,仅供参考

    2020-08-19 11:11:19 来自 PC 评论 举报
  • 扫把

    要看数据中心的级别,级别高的必须两路市电,然后加上各种备用电源

    2020-08-19 10:17:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10