楼宇自动化控制系统简介
(1)系统的定义
楼宇自动化控制系统是将建筑物或建筑群内的暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,称为 BAS(Building AutomationSystem),简称 BA。楼宇自控系统是机电专业的全覆盖,主要包括2部分内容 :监视和控制。监视范围主要包括设备的运行状态和安全状况,控制范围包括设备的启停管理和节能管理。对于特殊大型设备,由于机组控制的复杂性, BA 一般只采集机组的参数反映在控制电脑上,并不控制机组的运行,只监视不控制,如冷水机组、燃气锅炉等。
(2)系统的组成及架构
系统由控制电脑、 DDC 控制器、控制网络、传感器和末端控制器组成。
DDC 控制器是整个控制系统的核心,控制器的输入输出信号都分为数字和模拟2种,其中数字信号只有0和1两个,通常能表示系统状态的开与关,逻辑判断的是与否等。模拟信号是0~10 V 电压信号或者4~20 mA 电流信号,通过电压或者电流信号的强弱表达百分比,可表达阀门的开度、空气的湿度等信息。
控制网络按网络结构分为2种类型,即 Bus 总线结构和纯网络结构。Bus 总线结构的最大优点就是系统简单,对一些中、小型工程较为适用,但在大型工程时就会导致布线复杂。为解决大型项目中总线结构的布线复杂问题,衍生出支路 Bus线结构网络,通过1个网络控制引擎后产生多个支路 Bus 总线结构,可以简化系统布线。
传感器主要有温、湿度传感器,其中温度传感器常用的是电阻传感器,金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。对于不同金属来说,温度每变化1℃,电阻值变化是不同的,而电阻值又可直接作为输入信号。湿度传感器是采用0~10 V 电压信号或者4~20 mA 电流信号作为传输对象。
(3)DDC控制器
DDC 控制器是整个控制系统的核心,全称是直接数字控制器(Direct Digital Control),其工作过程是控制器通过模拟量输入通道(AI)和数字量输入通道(DI)采集实时数据,并将模拟量信号转变成计算机可接受的数字信号(A/D 转换),然后按照一定的控制规律进行运算,最后发出控制信号,并将数字量信号转变成模拟量信号(D/A 转换),并通过模拟量输出通道(AO)和数字量输出通道(DO)直接控制设备的运行。这些输入与输出也称为控制器的监控点位,数据的输入与输出的方向是针对 DDC 控制器而言。
暖通空调系统的典型应用
(1)新风机组
新风系统中自控系统的控制对象包括风机、新风入口处的风阀,过滤器、冷热盘管回水管道设置的电磁两通或者三通阀,其控制原理图如图1所示,风机的控制是3个数字输入节点,分别监测风机的运行状态、 手动 / 自动状态和故障报警,个数字输出节点,控制风机的启停,风机前后设压差传感器,监测风机实际运行状态。
新风风阀前设置新风温度及湿度传感器,为模拟输入节点 ;新风风阀为开度调节,设置风阀控制的模拟输出节点以及风阀反馈的模拟输入节点 ;过滤器处设置压差传感器,为数字输入节点 ;盘管处回水两通阀设置阀门控制的模拟输出节点、阀门开度反馈的模拟输入节点,以及盘管防冻报警的数字输入节点 ;加湿器给水两通阀设置数字输出节点,控制阀门启停 ;送风管道处设置送风温度和湿度传感器,检测送风温湿度,均为模拟输入节点。
以上方案中也可做简化,如风机处取消前后压差传感器 ;取消新风风阀前的温湿度传感器 ;新风风阀由开度调节改为启闭控制,取消阀门反馈信号 ;盘管前取消防冻报警 ;盘管回水阀门取消阀门开度反馈 ;送风出口侧取消送风湿度传感器等。可大幅简化控制节点,减少投资。
(2)组合式空调器
组合式空调器的控制方案如图2所示,送风机和回风机分别设置风机控制模块, 3个 DI1个 DO,风机处设风机压差传感器监测风机实际运行情况 ;风阀共3个,新风阀、排风阀和混风阀,由于3个阀门均为开度调节,且需要相互配合,分别设置阀门控制的模拟输出节点及阀门开度反馈的模拟输入节点 ;过滤器设置压差传感器,为数字输入节点 ;冷盘管回水两通阀设置阀门控制的模拟输出节点、阀门开度反馈的模拟输入节点,以及盘管防冻报警的数字输入节点,在热盘管回水两通阀设置阀门控制的模拟输出节点、阀门开度反馈的模拟输入节点 ;加湿器给水两通阀设置数字输出节点,控制阀门启停,送风管道处设置送风温度和湿度传感器,检测送风温湿度,均为模拟输入节点。回风管道处设置回风温度和湿度传感器,及CO2传感器检测送风温、湿度及室内 CO2浓度,均为模拟输入节点。可实现对室内空气和设备的全面监测和控制。
简化自控方案可取消风机处的压差监控,取消盘管处的防冻报警,风阀和水阀均可取消阀门开度反馈,取消新风、送风的温湿度监测,仅保留回风处的温度传感器,通过回风温度代替室温监测。该系统仅能实现简单的室温控制,并调节水流量及调控新回风比。
(3)冷水机组
冷水机组监控有2个数字输入和1个数字输出节点,输入为运行状态和故障报警,输出为远程启停,冷水机组由于参数众多,一般需要1个扩展模块,用来直接读取机组提供满足odbus 协议的信号,全面展示机组运行界面。冷冻水侧,分、集水器间设置的旁通阀需要进行阀门控制及阀门开度反馈。集水器处回水总管设置水管的温度、压力传感器,为模拟输入节点,监测冷冻水回水参数。
冷冻水循环泵的监测与风机类似,但循环水泵由于设置了变频器,因此需要增设变频器的控制,具体是水泵个 DI 1个 DO,变频器3个DI1个 DO,监测变频器运行状态、变频器手动 / 自动状态、变频器故障报警和控制变频器启停,另外包括1个变频器频率设定的模拟输出节点, 1个变频器频率反馈的模拟量输入节点 ;循环水泵前后设压差监控 ;冷水机组入口处回水管电磁阀设置阀门启闭控制节点,为数字输入节点,同时设置阀门反馈节点 ;冷机出水管道处设置温度传感器,监测冷机出口水温 ;给水总管至分水器前设置给水温度、压力、流量监测,均为模拟输入节点。
冷却水回水管设置电动蝶阀,设置阀门启闭控制节点,为数字输入节点,同时设置阀门反馈节点 ;冷却水回水设温度监测 ;冷却水循环泵也为变频泵,设置变频水泵监控模块 ;水泵前后设压差监控;回水总管设置水管的温度、压力传感器,为模拟输入节点,监测冷冻水回水参数。冷却塔入口设置电动阀,设置阀门启闭控制的数字输出节点 ;设置反馈节点的数字输入节点 ;冷却塔风机设置风机控制模块 ;冷却水给水总管设置水管的温度、压力传感器,为模拟输入节点,监测冷冻水给水参数。冷却塔出口处设置冷却塔出水温度监测 ;冷却水循环水泵前后设压差监控。
冷水机组自控方案的简化内容包括 :取消冷冻水泵、冷却水泵的变频控制,取消水泵前后压差监控,改为水流开关状态反馈,取消水阀的开度反馈等。
结束语
楼宇自控系统一项重要的数据就是点位数,点位数越多,能够监视、控制的功能就越多,系统也越复杂,造价当然也就越高。设计人员应熟悉设备的控制手段和方法,根据业主需要提出建议,必要时提供自控原理图,再交由专业公司二次深化设计,最终实现对系统的有效管理和控制,经济、合理地满足业主使用要求。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
为什么有冷凝水?空调漏水的原因是什么??空调系统产生冷凝水主要有两个地方,一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。 一、 空调主机产生冷凝水的原因 当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发