本项目位于华东某市中央商务区核心地段,项目占地约 2.8万平方米,功能包含写字楼、酒店、酒店式公寓和商业 配套。项目由 A、B、C 三座塔楼、裙房及地下室组成。
工程总建筑面积 : 约26.10万㎡,其中地上约18.11万㎡,地下 约7.99万㎡。
A: 塔建筑面积约10.49万㎡,共53层,建筑高度258m ; 1层为门厅,2层挑空,3、4层为会议室,5~32层为办公(10 层、21层、32层为避难层),33~42层为办公,43层为避难 层,44层为酒店配套的设施,45层为 酒店大堂及配套厨房, 46~52 层为酒店客房,53层为酒店配套餐厅。
B: 塔建筑面积 约1.80万㎡,共18层,建筑高度100m ; 1 ~4层为与裙房商 业相连,主要功能为商业, 5~18层为 LOFT 公寓 ;
C: 塔建筑面积约3.52万㎡,共32层,建筑高度150m ; 1~4层为与裙房 商业相连,主要功能为商业,5~15层为 LOFT 公寓(10层为 避难层),16~18层及21~32层为普通公寓,19层为避难层 ; 裙房商业建筑面积约2.14万㎡ ;
地下部分共三层 : 汽车库、 商业 ( 设于地下1层 )、设备机房及人防工程(设于地下1、2层)。
一、供电方式
本工程采用4路10KV 电源主供,2用2备(2路电源互 为备用,100% 全备用)的供电方式。
A 塔酒店部分设独立 变电所(3# 变电所),设于43层,供电 A 塔酒店部分 ;A 塔办公部分设独立变电所(2# 变电所),设于32层,供电 21~42层的办公部分 ;
地下部分再设变电所(1# 变电所), 供电1~20层办公部分 ;连廊部分、地下员工餐厅部分及与 办公相关的用电(如生活泵等)均接入办公变电所 ;地下2 层设为A塔办公部分空调主机的供电的变电所(4# 变电所);
B、C 塔各设独立变电所,B 塔设于地下2层(7# 变电所), C 塔设于地下1层(8# 变电所),地下室内所有隶属于 B、C 塔部分的用电(如生活泵等)均由各自变电所配出 ;裙房商 业及地下室设独立变电所,分2处设立,1处(5# 变电所) 与 B 塔变电所合并,设于地下2层,另1处(6# 变电所)与 C 塔变电所合并,设于地下1层 ;
另设发电机作为本工程内 的消防负荷的第三电源 ;工程内设1处高压开关站 ;高压开 关站、发电机房、办公的地下变电所合并一处设置,设于地 下1层(1# 变电所)。
二、容量估算
A 塔的办公部分按80W/M2估算,预留每个计量的办公 单元的容量 ;A 塔的酒店部分,按每个套间8、10、12KW 预留容量;B、C 塔参照某省住宅设计标准,每户小于 120M2,按8KW 计算容量;
裙房商业部分,按60% 餐饮(60% 的重餐饮、40% 的轻餐饮),40% 的一般零售商业预留,一 般零售商业按120~150W/M2预留,轻餐饮按200~250W/M2预留,重餐饮按300~350W/M2预留 ;影院部分按250W/M2 预留容量 ;
A 塔部分餐饮的厨房按500~800W/M2预留容量 ;机械停车装置按每套5KW 预留容量。此外,预留室外景观 容量、广告照明(LED 按500~800W/M2预留容量)容量、 泛光照明的容量、公共区域商业用电的容量。
三、供配电形式
照明与动力以及消防与非消防均分开供电 ;供配电的分 段以避难层为一自然分隔 ;由母线槽供电的竖向干线,A 塔 采用双母线槽的供电方式,每层设插接箱,1用1备(冷备 用),双母线槽按层间隔供电;
裙房商业双母线槽树干式配电, 每层设插接箱,1用1备(冷备用),每层实际运行各带50% 负荷,计量表设于楼层配电箱内 ;大容量的商业、业主特定 要求的商业单独进线,由变电所直接配电 ;影院作为独立单 位,分消防、非消防,照明、动力分开供电,由变电所直供;
B、C 塔采用单母线槽的供电方式,B、C 塔的供配电方式 及计算方法均参照某省住宅小区的标准执行 ;楼层公共区域 采用树干式配电,将应急照明与普通的1、2级负荷分开供电;地下室按功能和防火分区为一供电单元,2~3防火分区形成 一干线回路 ;
裙房商业加地下室的变电所内,地下室部分配 电自配电柜独立 ;防火卷帘门按动力配电,按防火分区进行 末端切换; 地下室 的消防潜水泵采用按防火分区进行末端切 换 ; 强、弱电井内均设置电源插座。
四、变压器计算
变压器的同时系数按0.8~0.9 ; 电梯的容量按1台为0.6, 2台为0.5,3台为0.45的系数计入变压器的容量计算,按 1台为1.0,2台为0.95,3台为0.85的同时系数计入开关的 负荷计算 ; 风机按1~2台取0.85,3~4台取0.75,5~6台取 0.65的需要系数计入开关的负荷计算 ; 水泵按2~4台取0.85, 6~8台取0.65的需要系数计入开关的负荷计算 ;
预留容量的配电箱的需要系数取0.85~0.95 ; 厨房动力配电箱的需要系 数取0.75 ; 机械停车装置的需要系数1~3套取0.8,4~6套取 0.7,7~10套取0.6 ; 双母线槽的办公、酒店、商业供电,按 全负荷0.55~0.65的需要系数计入开关的负荷计算,按单回 路容量0.7~0.8的需要系数计入变压器的负荷计算 ; 未标明 的设备按配电设计手册执行。
作者: 邓 灿 (南京长江都市建筑设计股份有限公司),如有侵权,请联系删除!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
高压柜中铜排如何选择?铜排的载流量和折弯怎么计算?图文详解!铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是道成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或回涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色答。今天我们来学习一下铜排的相关计算!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳预留容量的配电箱的需要系数取0.85~0.95 ; 厨房动力配电箱的需要系 数取0.75 ; 机械停车装置的需要系数1~3套取0.8,4~6套取 0.7,7~10套取0.6 ; 双母线槽的办公、酒店、商业供电,按 全负荷0.55~0.65的需要系数计入开关的负荷计算,按单回 路容量0.7~0.8的需要系数计入变压器的负荷计算 ;
回复 举报