铜排在电气设备,特别是道成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或回涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色答。今天我们来学习一下铜排的相关计算!
首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量,温度越高,载流量越低。
根据经验,总结如下:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数;
双母排载流量=宽度(mm) * 厚度系数 * 1.5(经验系数);
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜按5-8A/平方,铝按3-5A/平方。
常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数(厚度+8);
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。
双层铜排[40℃]=(1.56-1.58)*单层铜排[40℃](根据截面大小定);
3层铜排[40℃]=2*单层铜排;
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)。
例如,求TMY100*10载流量为:
单层: 100*188=1800(A)[查手册为1860A];
双层: 2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层: 3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
二、铜排折弯的计算方法
(1)平弯(直角弯)外算法
上图其料长:
总长= a+(料厚)+b+(料厚)+c+d -系数*直角弯的个数
注:加料长时全按外加
系数基本如下:
(2)平弯(直角弯)内算法
(3)举例
料厚为3mm时 总长= L+0.3+H+0.3
料厚为10mm时 总长= L+1.5+H+1.5
注:每个角加两次
高压柜的铜排截面选择需要符合两个要求:
(1)满足额定电流
(2)满足短时耐受电流
第一条可通过负载容量计算得知,那么第二条就需要记下 GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2;
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2;
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2;
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2;
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2;
以上两个条件核算出来的铜排截面需以最大值选取。
例如,某个回路中设计院给出的电流参数为: 额定电流630A、短时耐受电流为31.5KA,那么核算额定电流630A应采用TMY-40*6、核算短时耐受电流为31.5KA应采用TMY-60*6(通过上表查的31.5KA/4S铜母线最小截面积为330 mm2 ),TMY-60*6截面为360 mm2 大于上述表中最小截面积330 mm2。
按照两个条件中的最大值选择得出: 额定电流630A、短时耐受电流为31.5KA的母线应选择TMY-60*6。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请教低压长距离配电的问题低压配电是这样的:由箱变为某组用电设备供电,最远的一台设备功率130kW(380V),供电距离300m,TN-S系统。低压出线断路器整定电流300A,选用施耐德NSX,其瞬时脱扣电流为4800A(不可调);电缆选用YJV-4*240 1*120。我的问题是,《低压配电设计规范》要求,“6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1. 3 倍”,参考19DX101-1《建筑电气常用数据》P4-45,断路器动作电流3200A时截面240的电缆最大供电距离仅110m。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享资料,学习学习增加知识积累。
回复 举报
学习了,谢谢楼主~~~
回复 举报