以这些年的工作经验来看,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今也没做出过十全十美的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方。这也许就是我们不断进步的动力,但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享,那就是“实现功能第一位,可靠耐用第二位,利于维护第三位,便于加工第四位,美观整洁第五位”,前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。
在这里只说觉得做得明显不足的地方,与大家一起探讨电气成套柜的布线安装。
图1 柜体成套展示
上图柜体成套存在的问题:
1、总进线设计不合理,不美观,不安全,留给进线开关的上下空间位置太局促,空开进出线相与相之间均没有安装隔片,电缆与端子之间存在较大的应力,建议使用铜排结构进线,空开加装门手柄操作。
2、布局不甚合理,强电把弱电包围在其中了,接地措施不佳,产生干扰是比较难解决的。
图2 电气柜成套展示
上图电气柜成套存在的问题:
1、同图一的问题,布线杂乱了些。
2、感觉整体线径偏小,尤其是接地线线径。
3、主进线空开没有设置辅助触点输入到CU,也没有由CU控制主接触器来控制驱动的主电源。
4、电机线及编码器线的屏蔽层未作重复接地处理。
图3 电气柜主进线
图4 母排结构
图5 门手柄及小型分线配电结构
图6 小型母排结构
1、好柜子是设计出来的,有规范,有设计,要明确地、正确地落实到图纸上,才能让成套加工方做出来,设计工程师不要抱怨下面的成套加工方没做好,而是先要审视自己有没有把图纸设计好。
2、设计工程师要做好与成套加工方的沟通工作,尤其是新图纸,第一遍布置安装最好能亲临现场,看看实际排布与设计是否相符合,听取现场工人的建议,避免闭门造车,有时图纸看上去很顺眼,但实现布置却不合理,甚至造成加工接线的难度,这时有经验的工人师傅的建议就很有参考价值,要及时听取建议,尽快做出修改,切记不要贪图省事儿放手不管,也不要一意孤行不悔改。
3、要形成一套适合自己的成套加工工艺和规范,养成成套加工按图施工的良好习惯,分清权限与责任,图纸错了设计工程师负责,没按图制作成套加工方负责。
4、严格出厂验收制度,严格按图验收,与图不符即返工。
5、每次及时总结设计与成套加工上的经验教训,留下总结纪要,供下次类似的设计做参考及改进。
6、即使在加工成套的过程中,设计工程师有条件也应多下车间,关心自己设计的正在被加工成套的电气柜,与现场的成套加工方多沟通:
7、掌握生产加工的进度;
8、及时发现并解决现实生产中遇到的问题或一些细节处理方面的问题(尤其是线槽盖板还没有盖上的时候);
9、有条件多拍摄一些电气柜在不同加工成套阶段的照片,留下图片资料,供后续设计上的对比分析参考改进之用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.85 万条内容 · 535 人订阅
阅读下一篇
临时用电“12345”定律施工现场第一件事就是临建,而临建的第一件事就是临电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装都离不开电,电这个家伙在带来方便的同时,也有很强的破坏力,因此,加强临时用电管理,是保证施工安全的一个重要方面。 大家知道施工临电也是施工企业安全生产标准化的一项扣分点,如何做好施工现场临时用电管理呢?我们通常归纳为“12345”定律来理解和操作,且听小编道来。 “1”--施工现场一条电路
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )