那么,什么情况下,该选用3P的断路器,又是在什么情况下,选用4P的断路器呢?我们都知道,断路器的选用,目的就是为了保护设备和人身的安全,保护设备的安全,很好理解,那就是要让设备在额定的电压和电流下工作,否则就应该跳闸,而保护人身的安全,核心是要能判断,什么情况下可能会威胁到人身安全。
在讲这个之前,我们有必要要讲一下来自 IEC的标准接地叫法 ,前苏联的三相四线,三相五线等不正规叫法我们就不说了。
在IEC的规定中,把接地分成了上图的四种形式,具体的英文意思大家应该可以根据上图看懂。
(1)先讲第一种,TT系统。 采用这种接地系统,看图我们很明显,那就是电源端的接地系统和负载侧的接地系统是分别设置的,在正常的情况下,显然,N线处于地电位,对大地的电压为0,但如果发生接地故障,这时,变压器的电源点处因为接地电阻的关系,会产生一定的电压,而因为是TT系统,负载的外壳还是保持在0电位,在这种情况下,零线和外壳直接就有可能产生危及人身安全的危险电压,具体如下图:
但这种情况,如果用4极开关,还还是存在着断零的可能,因此,我们建议是TN-S系统一般情况下也不用用四级开关。
因此,至于选用3极还是4极开关,我们可用下面一张图来概括:
(1)3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。3P是三开、控制三相电的,有三个进(出)线端,进三根火线。通常用于三相电总线开关和三相电设备。4P的就是在三开的基础上加一端子,为零线端子用N表示。
(2)1P、2P是用于单相的;3P、4P则用于三相的。当用于保护接零时,只能使用1P、3P;而当用于保护接地时,最好用2P、4P的。而1P N只在相线上装设保护器,当工作时同时断开相线。
(3)4P开关的有两个用途:
1. 作电器隔离,用以断开线路的中性线,保证电气维修时维修人员的安全,我国过去广泛采用所谓接零保护的TN-C系统,因该系统的中性线是PEN线,不能用闸刀切断,线路中普遍采用3P开关,在电气维修过程中N线没有完全隔离造成点击事故。而4P开关可以有效的断开N线,起电气隔离作用。2. 用作功能开关,如双电源自动切换装置(ATS)。但4P开关使用过程中存在断“零”的风险,因此在供配电设计时应慎用4P开关。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2160 人订阅
阅读下一篇
多层住宅建筑配电系统的设计及设置要点住宅区供配电系统虽然简单,但要做好它还真不是那么简单,有许多细节内容需要思考,比如负荷选取等;另一方面就是住宅供电受供电局的限制,地域性较强,必须经过深入了解才能做好住宅区的供配电系统设计。 一、 室内配电箱系统 在户内靠近入口附近的承重墙上安装一台户用配电箱,箱内设照明、插座和空调等支路断路器。户内仅有一路插座回路时,此回路应装漏电断路器。当插座回路多于两路时,可装漏电保护器,各插座回路分设单极断路器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句我们想,IEC一定知道,是用电器应该适应供电系统,还是供电系统迎合用电设备,如此浅析的道理专家学者应该不会不明白。因为用电器不能适应380V绝缘要求,而强烈建议不输出中性线的道理,应该是不存在的。现时,英制、美制,插座、插头转换器比比皆是,是不是都存在绝缘安全隐患问题。那么标准制定机构是不是有责任予以制止。
我们真不敢相信 IT 系统,而且是安装在电源总出线处的RCD(电流式)能够使得第二次故障接地时动作。如果说,IT 系统一定是变压器中性点经高电阻接地的,而且高电阻是1000Ω,那么采用 IT 系统意义全部消失。而且,第一次电击RCD不动作,人员一定没办法救了,因为电击电流大于0.07A。
回复 举报
隔离作用?为什么我看到的这个四极带漏电的断路器对的零线没有断开的?是什么原因呢?
回复 举报