求教:冷冻水系统平衡管设置问题

发布于:2020-07-10 14:57:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

求教各位大侠,目前手头有个项目,冷冻水系统采用一次冷冻泵 二次冷冻泵系统,前期施工未在冷机房设置平衡管,后期只能在二次泵房外的冷冻水供回水管上设置了一根DN600,50CM左右的平衡管,平衡管很短,担心后期运营有问题,请帮忙评估下平衡管的位置和长度对后期冷冻水系统运行是否有影响?冷冻水系统图.PNG1.PNG

  • 汇泳泽
    汇泳泽 沙发

    按照规范的要求,在一二级水泵流量达到均衡时,平衡管两端的压力时相等的,压差为零,所以跟平衡管的长短没有关系。只是没有安装在一次泵机房内,那么一次泵的扬程就要加上一次泵房外的管道阻力了。

    最难最难的是把平衡管两端的压差调整为零,与其长度无关。

    这个问题过去这么多年了,请问楼主项目运行得怎么样呢?

    2021-11-13 10:48:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。