土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ edi纯水处理设备的反渗透系统污染怎么办

edi纯水处理设备的反渗透系统污染怎么办

发布于:2020-07-06 13:35:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

  目前edi纯水处理设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。edi纯水处理设备主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。

  反渗透系统污染的危害:

  反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。

  edi纯水处理设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,edi纯水处理设备的影响不是特别明显,对生产的危害也不是很大,如果及时进行清洗基本可以恢复。但如果处理不及时,系统继续恶化,重度污染会带来严重影响:反应在反渗透出水水质下降。反渗透产水量下降,水耗增加。制水电耗提高。反渗透膜元件寿命缩短。

  如何清洗反渗透膜元件: 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次。当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。

  以上内容就是edi纯水处理设备的反渗透系统污染相关介绍,如果您发现使用的edi纯水处理设备出现污染情况,请及时对反渗透系统进行清洗维护,以免影响edi纯水处理设备的正常运行。

  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半导体行业超纯水设备电导率忽高忽低怎么办

  一、一般情况下,水处理系统与初始状态一致,没有发生变化,电导率升高。这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜,通常更换频率(周期)是2-3年一次。   二、其他情况:   1、半导体行业超纯水设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。

回帖成功

经验值 +10