走道划分防烟分区的情况下,例如走道宽2.7米。净高四米。长度60米。
1、走道划分防烟分区后,如果走道采取自然排烟,只有一端能开窗。规范规定自然排烟窗应设置在储烟仓以内,清晰高度按照2.1米,请问各位同行师傅们,那中间固定挡烟垂壁设置距地高度多少?
2、这样情况下建筑要求疏散高度2.1米,于是我们就是尽量保证储烟仓厚度有保证疏散的情况,走道设置距地2.1米高的固定挡烟垂壁。就比较丑。
3、此类情况设置挡烟垂壁的造价成本是否很高?是否很常见?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 601 人订阅
阅读下一篇
某项目因设计缺陷,可能不满足国家防火规范,征求论坛大师意见某前三房企的项目,经现场踏勘,感觉消防电梯与疏散楼梯合用前室不满足国家防火规范,请论坛大师评判一下是否违反,如果违反,应怎样整改? 项目情况如下: 2017年4月获取项目用地, 2017年9月取得工程规划许可证、施工许可证及预售许可证。根据取证时间,项目应执行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《公安部2015-98号文》、《高层民用建筑设计防火规范图示》06SJ812、《建筑设计防火规范图示》03J811-1改等规范。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.只有一端能开窗不满足自然排烟要求,改做机械吧。另外固定挡烟垂壁高度看你开窗满足2平米情况下窗底距地,窗底距地小于最小清晰高度也要做机械。
2.可以做电动卷帘挡烟垂壁,火灾时垂下来
3.新规出来以后挡烟垂壁已经是常规做法了