土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 某项目因设计缺陷,可能不满足国家防火规范,征求论坛大师意见

某项目因设计缺陷,可能不满足国家防火规范,征求论坛大师意见

发布于:2020-07-04 20:59:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

某前三房企的项目,经现场踏勘,感觉消防电梯与疏散楼梯合用前室不满足国家防火规范,请论坛大师评判一下是否违反,如果违反,应怎样整改?

项目情况如下:

2017年4月获取项目用地, 2017年9月取得工程规划许可证、施工许可证及预售许可证。根据取证时间,项目应执行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《公安部2015-98号文》、《高层民用建筑设计防火规范图示》06SJ812、《建筑设计防火规范图示》03J811-1改等规范。

户型平面图如下:

项目实际情况:

1、不少楼栋楼梯间和消防电梯合用前室外窗有效通风面积小于3㎡(现场实际约0.5㎡,因为增加了限位器);


2、合用前室在开层间凹槽处(凹槽开口小于2㎡)凹槽上下都有结构板,应是防火隔离作用,起火时烟气的排放路径,从窗户至凹槽,再由凹槽至室外,目前最末端的凹槽开口小于2㎡,应该是不满足规范要求;

3、拆除限位器后,窗扇打开后,对凹槽洞口形成遮挡,导致本来只有2㎡的烟气疏散通道,变得更小。

综上所述我个人认为违反上述规范分别第8.2.2.1条、第8.5条、全文、第100页、第8-7及FL-6。但目前没有找到合适的解决办法。


一家之言,请各路大神评判。希望这个可以作为设计缺陷,后期我们予以避免,以免真的事故发生,无法规避责任。。。。。。