土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单层厂房仓库消火栓系统阀门的布置

单层厂房仓库消火栓系统阀门的布置

发布于:2020-06-30 16:55:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

旧版《建筑设计防火规范》中有单层厂房和仓库消防横干管上阀门的布置规定,两阀门中间最多5个消火栓。但新版防火规范和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014均没有对单层厂房和仓库阀门布置的规定,请问大家这块是怎样掌握的呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1615002617666

    画图基本还延续:两阀门中间最多5个消火栓(为了检修方便),也要考虑每个防火分区(仓库分间的情况)检修时也有能使用的。支管上装不装阀门,也看公司设计风格,装的话,就属于“一栓一阀”(个人认为,不必装,装的话既有费用又有后期维护)。我是新人,仅供参考

    2021-03-06 11:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • asr001
    asr001 板凳

    恳请各位大佬不吝赐教

    2020-06-30 17:06:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室内消火栓设置间距的问题

规范说:7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:        1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;        2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。 我的理解,同样消防水带25M的消火栓。单只为25M,双支为25M 25M。按这个理解,不应该是2支消防水枪的规范间距大于1支消防水枪的间距吗?还是我的认知错误,有人回答我吗?

回帖成功

经验值 +10