规范说:7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
我的理解,同样消防水带25M的消火栓。单只为25M,双支为25M 25M。按这个理解,不应该是2支消防水枪的规范间距大于1支消防水枪的间距吗?还是我的认知错误,有人回答我吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发