做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。
1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。
2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。
第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
带你一分钟了解接地电阻柜-众邦电气电力系统中常见的中性点接地方式有四种:直接中性点接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经电阻接地。在电力系统接地运行方式、电网安全运行、供电可靠性、用户用电安全等方面存在许多重要问题。 在专业技术方面,涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自动控制、电磁兼容、接地设计等多个领域,是一个内容广泛的系统问题。 接地电阻柜的应用:电阻柜安装在中性点上,主要保护一次设备的发电机和变压器。电压等级为6-35kV。另外,低压电阻柜的电压等级为380V、660V等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板第二种做法也符合南网规范规定。
回复 举报
第一种两路高压从不同变电站引来应该是属于一级负荷了(两路都从同一个变电站引来的高压线那就是自欺欺人的做法,通常我们就认定是二级负荷);第二种很多地方供电是不允许高压自动切换的。
回复 举报