土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店类建筑暖通设计参数总结

酒店类建筑暖通设计参数总结

发布于:2020-06-17 15:25:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:暖通家族

如有侵权请联系删除


《建筑暖通设计实操培训视频班》

点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in


一、室内设计参数


(1)室内设计参数

221.png
注: ①风机盘管低速噪声 25NR,中速噪声 30NR.

②洗衣房通风用于排出室内设备散热及满足洗衣设备的局部排风要求,为保证室内负压,新风量在排风量基础上减少 10%;洗衣设备的排风量及全面通风换气量应由洗衣房顾问提供,岗位局部供冷;

(2)人员计算密度
客房 
2 人/间
餐厅 
2 ㎡/p
宴会厅
2 ㎡/p
(3)灯光负荷计算密度
客房 
200 W/间
餐厅 
13 W/㎡
宴会厅
18 W/㎡
(4)设备负荷计算密度
客房 
500 W/间
餐厅 
40 W/㎡(食物散热量)
宴会厅
40 W/㎡(食物散热量)


二、采暖


(1)采暖范围
客房的卫生间、 入口门厅大堂、 SPA 地面、 中庭地面、 靠外墙的公共卫生间、靠外墙的设备机房。
(2)采暖方式
客房的卫生间、 入口门厅大堂、 SPA 地面、 中庭地面宜采用地板辐射采暖,其他部分采散热器周边采暖。
(3)其他
对于严寒地区,值班采暖不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设热水集中采暖系统;大堂主要出入口宜设置热空气幕。
采暖系统定压宜采用膨胀水箱定压;采暖系统补充水应采用软化水。


三、通风与防排烟


(1)机械通风范围
区域/房间
排风换气次数
补风换气次数
备注
洗衣房
按发热量计算
排风量的 90%

垃圾房
15 次/小时
排风量的 85%

客房卫生间
90?/(h.间)


厨房
40 次/小时
排风量的 85%

(2)消防性能化设计要求

若项目进行了性能化消防设计,应严格按照性能化消防设计的内容进行通风防排烟系统设计。
四、空调
(1)系统的划分、选择
1)按使用房间属性划分。客房宜采用风机盘管+集中新风空调系统,餐厅、大堂及会议室等宜采用全空气空调系统。
2)按使用房间朝向、进深分隔等划分需常年供冷的区域和夏季供冷冬季供热的区域,并分别设置其空调末端或新风系统。
3)下列区域应设置独立空调系统:厨房、游泳池、健身房、多功能厅、餐厅、大堂。
(2)酒店公共区域空调系统应注意:有外窗的房间,冬季送热风应可到达外窗面,以防止窗上产生凝结水。
(3)客房空调系统应满足下列要求:
1)为防止通过竖风道窜声,进入客房的送风管要有 90°弯头。
2)卧式风机盘管的送风管要有消声措施。
3)五星级酒店风机盘管采用四管制。
4)送风格栅应是垂直和水平双层格栅,且不应安装在床具上面。


五、冷热源


(1)电制冷机大小搭配(在负荷分析的基础上合理搭配)
43.png
(2)供热锅炉形式的选择(蒸汽锅炉、热水锅炉,选择原则)注:冷冻机不宜少于2台。
锅炉房形式应根据使用性质进行选择:洗衣房用汽、厨房用汽及冬季空调加湿用汽选择蒸汽锅炉;生活热水用热、冬季空调等用热应选择热水锅炉。
(3)供热锅炉房位置、大小要求
燃油或燃气锅炉房宜设置在独立的建筑内,当锅炉房单独设置有困难时,在符合下述要求的前提下可设置在与多层和高层建筑相连或不相连得民用建筑内,但在任何情况下都不允许设置在人员密集场所的上一层、下一层、贴邻、或主要疏散口的两旁。
1)当与民用建筑贴邻布置时,锅炉房应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与民用建筑隔开。
2)当锅炉房需在民用建筑内布置时,应符合以下要求:
①必须采用燃油、燃气或电加热的锅炉(不允许采用液化石油气作燃料);
②应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位。常(负)压锅炉可设置在地下二层;当常(负)压锅炉房距安全出口的距离大于 6 米时,可设置在屋顶上。
③锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙上门窗等开口部位的上方应设置宽度不小于 1 米的不燃烧体防火挑檐或高度不小于 1.2 米的窗槛墙;
④与建筑物其他部位应采用无门窗洞口的耐火极限不低于 2h 的不燃烧体隔墙和 1.5h的楼板隔开;当必须在隔墙上开门时,应设甲级防火门;
⑤当锅炉房内设置储油间时,其总储量不应大于 1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设甲级防火门;
⑥锅炉房的建筑结构应有相应的抗爆措施,锅炉间至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积;
⑦燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或设有独立的通风系统。燃气锅炉通风换气不小于 6 次/h,事故换气不小于 12 次/h;燃油锅炉房通风换气不小于 3 次/h,事故换气不小于 6 次/h;
⑧燃油、燃气锅炉房应设置火灾报警装置和自动水喷雾系统。
⑨每台蒸汽锅炉必须有可靠的超压连锁保护装置和低水位连锁保护装置;每台热水锅炉必须有超温报警及连锁保护装置;以油或气体作燃料的锅炉必须装有可靠的点火程序和熄火保护装置;
⑩锅炉油气燃料供给管应在进入建筑物前和设备间内设置手动和自动切断阀;储油间的储油箱应密闭,且应设置带有阻火器呼吸阀的通向室外的通气管,油箱的下部应设置防止油品流散的措施。
3)同一锅炉房内应采用相同燃烧设备、相同容量的锅炉;锅炉房内锅炉的总台数一般为2~5 台,单台燃油、燃气锅炉的运行负荷不应低于额定负荷的 30%。
(4)冷却塔噪声及震动的影响
1)冷却塔位置的选择:冷却塔设置位置应通风良好;当冷却塔设置在地下或用围墙、顶板等遮挡时,宜采用鼓风塔等能将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型以避免热空气回流。冷却塔应远离厨房排风等高温或有害气体,并应避免飘水对周围环境的影响。
2)冷却塔不宜直接设置在客房屋顶,如必须设置需要采取消声减震措施。

(5)热回收技术要求
热回收装置宜选用全热回收,回收效率不应低于 60%。冬季室外温度很低的寒冷地区,设计时必须校核热回收装置是否结霜,必要时应设新风预热器。



添加老师领取优惠券:

高老师qq:2355747116

或加微信号18651226727



易筑教育现在推出特色新服务:班级宿舍:

·专属社区·课程资料·精华讲解
·讲师答疑,学员互动……

点击进入本课程班级宿舍页面:

https://edu.co188.com/grade-11-1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in&referrer=2333


添加老师领取优惠券:

高老师qq:2355747116

或加微信号18651226727

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例赏析 | 万科总部铂金奖认证的空调设计

来源:网络 作者:沈锡骞、梁雪梅、沈士圣 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 摘要 通过对万科总部铂金奖认证的空调设计,分析了铂金奖的得分策略及为实现这个目标暖通空调专业所作的工作。万科总部空调设计采用了:外遮阳的节能设计、自然通风的利用、冰蓄冷技术的应用、地板送风的空调末端使用等一系列空调节能措施及设计理念,在“能源与大气”及“室内环境质量”方面为认证铂金奖作出了贡献,为实现能效优化达到28%的目标奠定了基础。

回帖成功

经验值 +10