本人遇到一个问题,800kVA箱变,按照30%补偿,采用智能电容器,是采用共补30kvar(15+15),7只,分补15kvar 2只,共计240kvar,还是采用40kvar(20+20) 4只,30kvar(15+15),1只,30kvar(10+20),1只,分补10kvar 2只。
因为采用电容单体容量不一样,补偿效果是否有区别?请解释原因。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
开闭站内的蓄电池屏是干嘛用的?我们这有个开闭站,设计人员配了一面交流屏,一面直流屏,一面电池屏,一面UPS及通讯电源屏。我想问的是,1.直流屏里面不是有蓄电池模块吗?为什么还要配电池屏?2.通讯电源不是DC48V吗?UPS输出交流,为什么叫UPS及通讯电源屏?UPS和直流屏用其中一个不行吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句这个主要取决于补偿控制器是否有选择性投切功能,只要有选择性投切功能的控制器,那就是容量分的越细越好,这样可以快速适应负载变化,是功率因数始终保持在最佳状态。可以下载下面RPC3500F系列控制器说明书了解详细。
回复 举报
如果在控制器最大控制路数的范围内,补偿容量符合要求的情况下,电容器选择单体容量越小越好,
回复 举报