我们这有个开闭站,设计人员配了一面交流屏,一面直流屏,一面电池屏,一面UPS及通讯电源屏。我想问的是,1.直流屏里面不是有蓄电池模块吗?为什么还要配电池屏?2.通讯电源不是DC48V吗?UPS输出交流,为什么叫UPS及通讯电源屏?UPS和直流屏用其中一个不行吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
1、直流屏和电池屏,如果电池数量少的话可以组合在一期,如果多了就装不下。分开布置的话,直流屏就按照充电模块、直流系统监视系统和馈线开关等,电池屏只放电池;
2、交流屏是开闭所交流电源的来源,如果开闭所小的话可用站用电直接给出来不用设置屏。
3、UPS主要给监控主机用(就是我们说的电脑)
我回答一下,1.流屏输出的电压是多少V;如果是直流220V的,一般蓄电池12V每个,要达到DC220V需要18个蓄电池,所有要有个电池屏;2.配置UPS的目的,是在市电没电的情况下,通过UPS输出需要的交流电! 不对之处请指正
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
这种铅封螺丝哪里买呢?阿里淘宝都找不到类似款的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、直流屏和电池屏,如果电池数量少的话可以组合在一期,如果多了就装不下。