来源:暖通南社
如有侵权请联系删除
点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
中央空调水系统主要设备组成
1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);
2.冷却塔(风冷机不需要);
3.冷冻水泵;
4.冷却水泵(风冷机不需要);
5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;
6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;
7.膨胀水箱、分集水器;
8.末端设备(风柜、风机盘管)。
冷水机组进出水口连接部件
主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。
橡胶软接头
名称:橡胶软接头
作用:减振。
安装位置:
主机进出水口;
冷却塔进出水口;
水泵进出水口;
风柜进出水口;
风机盘管进出水口(金属软管)。
向大气排热的设备-冷却塔
民用建筑冷却塔的主要形式
500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:
离心机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;
螺杆机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;
直燃机额定冷却水流量:517m3/h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m3/h。
冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?
主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。
冷却塔不停地补水、溢水的原因?
冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。
冷却塔的维护注意事项
1.定期检查冷却塔的风机及电机;
2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。
水泵-输送水的动力设备
水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。
水泵流量、扬程及功率估算:
对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8
对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*1.2
冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)
冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)
泵功率(KW)=流量(m3/h)*扬程(M)*5/1000。
以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7=350 m3/h冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8=400 m3/h;
冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);
冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);
冷冻泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW);
冷却泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW)。
冷冻水泵扬程的确定
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为28~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
冷却水泵扬程的确定
冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;
4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为20~32mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
管内水流速的大小
流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。
主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。
以500TON离心机1台为例(常规5度温差):
冷冻泵流量约350 m3/h,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400 m3/h,管径约DN250,流速约2.2M/S。
一个机房有3台500TON机组:
冷冻水主管流量约1050 m3/h,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200 m3/h,管径约DN400,流速约2.65M/S。
分、集水器
分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。
水管安装注意事项
1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。
2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
风机盘管外部接水管示意图
水系统问题导致主机的常见故障
水系统通常有哪些问题?
主机无水流报警?
大小配时小水泵开不起来?
系统安装后没有清洗干净,水太脏?
机组频繁启停?
冷却水温度过低?冷却水温度过高?
案例一:某中心医院现场情况
机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)
建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:
1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;
2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;
检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;
解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵。
案例二某省公安厅风冷热泵
机组名称:开利30XQ1280*2,30XQ320*2
建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m2 问题:
1、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)
2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;
检查:
1.由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;
2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;
3.初次开泵时水非常脏,多处喷水。
建议解决方法:
1.水管路应先打压、试漏、清洗;
2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;
3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。
冷冻水系统最低水容量?
循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)
运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。
系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。
空调主机设备安装空间要求
末端设备压力与风量
出口静压与全静压
机外静压:机组出口静压;
机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失。
举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;
开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。
风管阻力
风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;
摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;
局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);
常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。
风机定律
对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2
压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2)2
压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2)2
压头与噪声的相互影响
风机选定后,若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大,将会使风机风量加大;
随之而来,如下图所示:风量越大,效率越小,噪声越大。
结论
1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;
2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;
3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。
解决办法
1.选择最准确合适的风机;
2.机组采用合理的减震措施;
3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;
4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。
末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…
风柜安装注意事项
1、机组进、出风口与风道采用软接。
2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。
3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。
4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。
5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。
6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。
水封及排水管路保养
检查排水管路,确保畅通;
警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)。
存水弯高度估算
例:空调箱风量30000m3/h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。
最大负压≈风机全静压=1100Pa=110mmH2O;
H=最大负压mm+50mm=110+50=160mm;
机组底部到地面的高度=H+1/H=160+80=240mm;
基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;
基础高度应满足150~200mm。
风机盘管系统设计问题
回风口不装过滤器不行
末端设备现场问题分析
1、噪音大?
2、飘水?风口滴水?
3、皮带断了?
4、电机烧了?
5、风机盘管飘白粉?
6、风机盘管冻破了?
7、吹不出风?风太小?…
1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;
2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);
3、皮带断了;
4、电机烧了--风速高,电流太大;
5、风机盘管飘白粉;
6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;
7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。
风柜噪音大
1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速
2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置
3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机
4、皮带松了?调整皮带
风机盘管噪声问题
1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;
2、风机盘管使用年份久后有噪音
a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;
b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;
空调机组飘水原因
1、表冷器迎面风速过高
a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。
b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。
c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。
2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;
3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。
风机盘管吹白粉现象及产生原因
1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;
2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。
风机盘管吹白粉解决办法:
1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;
2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。
盘管为什么破了?
--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;
--气击爆管,系统排气不好造成的;
末端没有风的原因?
1、进出风阀是不是打开了?确认打开;
2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;
3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速;
4、电机是不是正常的?查电流;
机组维护注意事项
空调主机维护保养
空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)
*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压;
*检查机组是否有异常噪音及震动;
*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;
*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。
*检查并清理电器及启动柜。
*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;
*机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。
*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。
空调主机前瞻性保养
压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。
红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。
能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。
涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。
循环冷却水设备-冷却塔的维护
1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。
2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。
3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。
风机盘管维护保养
1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。
2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。
3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)
4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。
5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。
开关机注意事项-风阀及放气阀
风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。
放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。
冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。
夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。
日常维护注意事项—过滤器
过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;
过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。
板式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。
清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换。
袋式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;
F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。
日常维护注意事项—换热器
表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;
表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;
定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;
日常维护注意事项—皮带
皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。
1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。
2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。
3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。
空调效果不好的影响因素
第一步、机组出力怎样?
1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。
2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?
第二步、室内水路是通的吗?
1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?
2、会不会水送不到效果不好的房间?
第三步、室内气流组织怎么样?
1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?
课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
…………
课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
课程咨询高老师 QQ:2355735347
或扫码加weixin:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 796 人订阅
阅读下一篇
干货总结 - 空调系统设计失误总结来源:暖通家族 版权属于原作者 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当造成失败,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享好资料,学习
回复 举报
一看这资料就是专业,而且经验丰富的人写的!非常值得学习!
回复 举报