土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜组零排放脱盐率偏低,分析偏低的原因

反渗透膜组零排放脱盐率偏低,分析偏低的原因

发布于:2020-06-08 13:33:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

   一般设备在用了一段时间后,大多设备都会出现异常的运行情况,即反渗透膜组的脱盐率下降、压差升高、产水量略有上升,每次经过化学清洗后,反渗透膜组的压差基本恢复正常,零排放技术脱盐率却呈现逐月持续降低的现象,造成膜产水电导率偏高,影响了后续用户使用。

污水零排放

   零排放技术脱盐率偏低原因分析:

   造成反渗透膜高透盐率、高产水量的因素有:物理因素(O型圈泄漏、产水背压、膜表面磨损等)、结垢或胶体污堵和膜氧化。经过现场排查,各个单根膜管产水电导率均接近,没有发现O型圈泄漏的情况;另外,整个处理系统是全新的,运行时间并不长,所以物理因素造成的系统运行异常不存在;而如果是结垢或胶体污堵,通过化学清洗完全可以恢复,但每次经过化学清洗后脱盐率仍持续降低,结垢或胶体污堵造成的运行异常也不存在。有可能的原因就是反渗透膜被氧化。反渗透膜被氧化,很大的可能性是进膜水中余氯的浓度过高。因为复合膜的抗氯性很差,余氯会造成复合膜不可逆的氧化,所以在复合膜RO系统中,给水一般不允许含有余氯(或其质量浓度小于0.1mg/L),所以RO给水系统加氯杀菌后,必须考虑投加还原剂或经活性炭过滤以消除余氯。还原剂一般选用NaHSO3。还原剂一般投加在保安过滤器处。

污水零排放


1、还原剂反应速度

   正常运行中控制超滤产水余氯的质量浓度为0.3~0.8mg/L,只要保证足够的还原剂投加量,由于还原剂和余氯的反应速度很快,不会影响到余氯的去除效果。

2、还原剂投加量

   经过理论计算,1.34mg的NaHSO3还原剂可以脱除1.0mg的余氯,在工程实践中,每脱除1.0mg的余氯需要加入3.0mg的NaHSO3。 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉全自动软化水处理设备安装快速准确的操作步骤?

   工业锅炉是现在社会常见设备,锅炉全自动软化水处理设备是采用预处理、反渗透技术、软化水处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。那么,锅炉全自动软化水处理设备安装时的注意事项? (1)在选定的位置打孔或固定锅炉全自动软化水处理设备,孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。

回帖成功

经验值 +10